答案都是用计算负荷的60%计算,我看规范怎么写的是全部负荷的60%啊。
答案都是用计算负荷的60%计算,我看规范怎么写的是全部负荷的60%啊。
12楼
powersystem2014 发表于 2014-9-28 15:53 就是全部负荷啊,不晓得为什么大家都转成计算负荷干什么1. DL5044 负荷统计 5.2.1 1. 1) 控制负荷,每组应按全部负荷统计。2. 题中设有2个单母线3. DL5044 7.7.2 第3条, 可按全部负荷的60%选择。4. DL5044 7.7.1条文, 按全部负荷60%考虑,应已足够,因为,一般均不超过50%。5. DL5044 5.2.4条纹,负荷系数,就是同时系数。由第1条,可见, “全部负荷”统计,其统计结果是就计算负荷。60%是考虑2个单母上全部的负荷的60%, 负荷统计中全部负荷统计就是5.2.1统计, 需要考虑负荷系数0.6,因为控制负荷不会同时在母线上产生负荷。一条或者几条母线的“全部负荷”, 和全部设备的标称额定负荷累加,是不同的。至少互相备用的设备不能简单累加吧。
回复
13楼
yumi147593248 发表于 2014-10-4 18:56 1. DL5044 负荷统计 5.2.1 1. 1) 控制负荷,每组应按全部负荷统计。2. 题中设有2个单母线3. DL5044 7 …说半天究竟认为那个对呢?A? B?OR C?
回复
14楼
aesxxm 发表于 2014-10-5 16:59 说半天究竟认为那个对呢?A? B?OR C?A你没有看前面的讨论么? 讨论的焦点是对“全部负荷”的理解一种是把“全部负荷”简单理解为全部的设备负荷累加, 但是规范上没有这样的加法, 这是自己想的, 实际上5。2。1就是全部负荷统计的方法, 这个方法规定, 需要按照要求考虑负荷系数。
回复
15楼
yumi147593248 发表于 2014-10-8 18:56 A你没有看前面的讨论么? 讨论的焦点是对“全部负荷”的理解一种是把“全部负荷”简单理解为全部的设 …你根本明白考试给的表格 还考虑负荷系数 纯属脱裤子放屁 考试给的表中 计算电流136.73A,已经考虑了负荷系数,怎么是简单的相加呢?好好看看考试给的那个表吧 本题考点就是考60%呢 没想的那么复杂,直接用计算电流乘以0.6即可 选择100A没任何疑问。
回复
16楼
yumi147593248 发表于 2014-10-8 18:56 A你没有看前面的讨论么? 讨论的焦点是对“全部负荷”的理解一种是把“全部负荷”简单理解为全部的设 …按照你的说法 怎么计算? 怎么得出A的 用初期的最大电流乘0.6?如果按照这个说法 更没道理 跟你说的全部负荷又矛盾了
回复
17楼
afeiwyk 发表于 2014-9-29 10:04 这个按说不是坑,看你对规范怎么理解了。个人意见应该负荷直接相加,不应该用计算负荷。负荷相加?给个计算过程
回复
18楼
yumi147593248 发表于 2014-10-8 18:56 A你没有看前面的讨论么? 讨论的焦点是对“全部负荷”的理解一种是把“全部负荷”简单理解为全部的设 …虽然我也乘以了两个0.6 ,选择的A,但个人觉得还是有问题,全部负荷是否应该乘以2(两段母线均计算)后取负荷系数呢?就是说C对呢。32kw的一段负荷计算是没有问题的,关键32KW是否乘以2,是否乘以2个0.6是关键!!!根据直流设计手册,估计还是只32KW乘以一个0.6就可以。我也希望是A呀!!!!
回复
19楼
aesxxm 发表于 2014-10-9 10:46 虽然我也乘以了两个0.6 ,选择的A,但个人觉得还是有问题,全部负荷是否应该乘以2(两段母线均计算)后取负 …这个问题值得讨论
回复
20楼
pearffett 发表于 2014-10-9 10:53 这个问题值得讨论我忘记了10年或者11年有这个真题,就乘了一次0.6
回复
21楼
我忘记了10年或者11年有这个真题,就乘了一次0.6
回复