想请教各位大神,做医院结构有什么特殊要求,是否8度区必须做隔震设计?
玩疯了
玩疯了 Lv.8
2014年09月26日 09:33:09
只看楼主

最近要做一个医院项目,8度(0.2g)场地类别二类,听院长说现在医院都要做隔震设计,院长是建筑师,我查了下规范,没有找到必须做隔震的依据,请问是否必须做?依据在哪里?还有如果要做,这个隔震怎么设计(主要参考什么资料),以及pkpm是否能够做这方面的计算?最后想问 医院在结构上还有什么特殊要求?

最近要做一个医院项目,8度(0.2g)场地类别二类,听院长说现在医院都要做隔震设计,院长是建筑师,我查了下规范,没有找到必须做隔震的依据,请问是否必须做?依据在哪里?
还有如果要做,这个隔震怎么设计(主要参考什么资料),以及pkpm是否能够做这方面的计算?
最后想问 医院在结构上还有什么特殊要求?

免费打赏
yegui139
2014年09月26日 11:40:07
2楼
抗震规范有明确说明,第3.8.1条条文说明“用于投资方愿意通过适当增加投资来提高抗震安全要求的建筑”

因此用不用是可以商量的,

医院结构没什么特别的,就是按乙类设计而已。
回复
winifred1900
2014年09月26日 13:59:36
3楼
就按照乙类设计,没必要做隔震。当然如果建设单位愿意出钱的话 也可以。不过如果建筑物比较高的话 国内现在也做不了隔震,没有工程经验。现在做隔震的大部分都是多层建筑。
回复
songhuiaaaa
2014年09月26日 13:59:48
4楼
医院建筑根据楼的功能确定抗震设防类别即可;至于隔振没有具体的要求,就看甲方意见!同二楼看法
回复
sudongdong1992
2014年09月26日 15:01:27
5楼
本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以看抗震设防分类标准啊, 那里面说的很清楚
回复
玩疯了
2014年09月26日 15:12:41
6楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-26 15:01 本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以 …我看设防标准里 是二三级医院 归为重点设防类,那一级医院呢?
回复
玩疯了
2014年09月26日 15:15:24
7楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-26 15:01 本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以 …谢谢, 我看到那本标准里说到二三级医院 要归为重点设防类或特殊设防类 那一级医院呢?
回复
sudongdong1992
2014年09月28日 08:10:05
8楼
newconmaster 发表于 2014-9-26 15:12 我看设防标准里 是二三级医院 归为重点设防类,那一级医院呢?设防分类标准上说了只有“三级医院有重要医疗任务的门诊、医技、住院用房”才是特殊设防类。楼主所设计的医院如果是三级甲等医院其实可以考虑为特殊设防类、、最后拍板估计得老总同意吧、、
回复
玩疯了
2014年09月28日 14:29:28
9楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-28 08:10 设防分类标准上说了只有“三级医院有重要医疗任务的门诊、医技、住院用房”才是特殊设防类。楼主所设计的 …这个国家规定,在哪里能看到,规范还是?依据是什么?