如何对新消规(2014)第6。2。1条的理解
秀水青山303
2014年09月25日 16:35:24
只看楼主

6.2.1 当符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 消火栓栓口处静水压力大于1.20MPa;2 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa;3 系统最高压力大于2.40MPa。该处说到了三种压力,如何正确理解最高压力,工作压力呢?请高手门帮忙哦!

6.2.1 当符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 消火栓栓口处静水压力大于1.20MPa;
2 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa;
3 系统最高压力大于2.40MPa。

该处说到了三种压力,如何正确理解最高压力,工作压力呢?
请高手门帮忙哦!
bodhi_li
2014年09月25日 17:32:19
2楼
1 是指消火栓的分区压力 2是指自喷的压力。3 是指 所有消防系统 也包括消火栓和喷淋当满足条件时要分区。
回复
zhanghaijun760209
2014年09月25日 20:14:01
3楼
1.第一种情况比较容易理解,如果没有稳压设置,就是消防水箱最高水位到最有利消火栓栓口的高度(看看是否超过1.0MPa),如果有稳压设置,比较复杂(到底稳压设施算不算静压,没有明确,从静压定义来看,还是要算的),如果算静压的话,究竟以哪一个压力为准(从图集可以看出共有四个压力,P1,P2,PS1,PS2,平时系统主要维持在PS1~PS2之间),通过查图集来看PS1~PS2一般都维持在35m以上,所以要算的话应该以这个压力为准,这样看来高度在65m就要分区;如果稳压设置设置在泵房内,平时静压就是在PS1~PS2之间,这个静压再减掉到最有利消火栓栓口的高度,就是消火栓栓口的静压。
回复
zhanghaijun760209
2014年09月25日 20:26:58
4楼
2.第二种主要是根据报警阀的工作压力不大于1.6MPa,喷头的工作压力不大于1.2MPa来定,系统工作压力可以根据消规第8.2.3条计算,这个最大工作压力是消防泵出口的工作压力,消防水泵零流量的压力可以按扬程的1.4倍计算(消规第5.1.6条第4小条),再求报警阀与喷头处的工作压力,看看是否满足要求,有时报警阀的工作压力可能不大于1.6MPa,但是喷头有可能超过1.2MPa.
3.第三种系统最大工作压力就是根据消规第8.2.3条计算,看看是否超过2.4MPa。
回复
老科
2014年09月26日 08:53:42
5楼
个人以为:
最高压力是指水泵扬程,工作压力是指报警阀或喷头处的动压,第一条强调的是栓口处的静压。
回复
zgbjws
2014年09月26日 09:07:13
6楼
感谢楼主分享.
回复
老谭
2014年09月28日 00:11:39
7楼
楼主,你引用的条文是送审稿的,正式版已经改了。
回复
liu_lijjxf
2014年09月28日 08:47:43
8楼
谢谢资料分享
回复
persona
2014年09月28日 14:24:49
9楼
liu_lijjxf 发表于 2014-9-28 08:47 谢谢资料分享谢谢分享,对新规范缺失需要多讨论下的
回复
persona
2014年09月28日 14:26:01
10楼
新规范出来了,相应的技术措施和设计手册也应该更新了,规范有的地方太笼统了,设计中不好把握。
回复
persona
2014年09月29日 16:47:58
11楼
消火栓栓口的静水压力是1.0MPa啊
回复

相关推荐

APP内打开