各位达人,我现在遇到一难题,要算出一弱电和消防机房的负荷,但是算出来总觉得差异很大,求各位指点一下! 弱电机房:设备功率12KW,面积29平方米. 消防机房一分为2,中间由一玻璃墙隔断:房间1 设备功率为2KW,面积20.2平方米.我算出来冷负荷为:17.193KW,冷负荷指标为:851.2W/M2. 房间2:设备功率为:3KW,面积为35.175 ,Q=22.85KW,冷负荷指标为:649.63W/M2 ,
弱电机房:设备功率12KW,面积29平方米.
消防机房一分为2,中间由一玻璃墙隔断:房间1 设备功率为2KW,面积20.2平方米.我算出来冷负荷为:17.193KW,冷负荷指标为:851.2W/M2.
房间2:设备功率为:3KW,面积为35.175 ,Q=22.85KW,冷负荷指标为:649.63W/M2 ,
我觉得差异好大,我也不知道计算公式,请各位帮我看哈
给我点意见和帮助!!!
急用啊,谢谢大家