一类高层商住楼,住宅部分户内和公共部位喷淋该怎么做?
貌似很忙
2014年09月25日 11:15:26
只看楼主

一类高层商住楼,住宅部分户内和公共部位喷淋该怎么做?如果是一类高层综合楼,住宅部分户内和公共部位喷淋该怎么做?

一类高层商住楼,住宅部分户内和公共部位喷淋该怎么做?如果是一类高层综合楼,住宅部分户内和公共部位喷淋该怎么做?
yxq201413
2014年09月25日 11:35:38
2楼

商主楼需要,住宅楼不需要
看规范
回复
伯大哥
2014年09月26日 11:31:26
3楼
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)供你参考
7.6 灭火设备

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。

回复
云飘飘
2014年09月26日 16:47:09
4楼
户内不需要吧,公共部位、商业部为需要设置。
回复
zzx1354
2014年10月08日 14:47:30
5楼
纯住宅的话,不超过100米,可以不设
商住楼和综合楼的公共部分走道和前室就要考虑了,
回复