电缆线鼻与铜排搭接面标准
小冰华
小冰华 Lv.2
2014年09月24日 19:32:00
只看楼主

诸位,谁有电缆线鼻子与铜排搭接面积的标准,我现在遇到一个150方的线鼻子,但与铜排不是全覆盖搭接。我想问问供电局会不会验收不过关,到现场改,费用太高了,一共有十几台中置柜。翻了一些书,在网上也找了,好像没有。喜欢谁懂这个的,帮个忙。

诸位,谁有电缆线鼻子与铜排搭接面积的标准,我现在遇到一个150方的线鼻子,但与铜排不是全覆盖搭接。我想问问供电局会不会验收不过关,到现场改,费用太高了,一共有十几台中置柜。翻了一些书,在网上也找了,好像没有。喜欢谁懂这个的,帮个忙。
effiezp
2014年09月29日 08:58:05
2楼
以为你有这方面的标准:(
回复
lingxuct
2014年09月29日 11:30:05
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-29 11:34 编辑

“150方的线鼻子,但与铜排不是全覆盖搭接”?

查了一下,150的鼻子宽30,搭接面总长度35,你的铜排只25?

断路器下引出铜排换一块宽不小于30的就可以了,有什么难度吗?

“十几台中置柜”??? 高压开关柜出线连接处的铜排都不小于80的,接个150平方的鼻子都满足不了?!!!
回复
liyanlirenyan
2014年09月29日 11:56:02
4楼
路过,学习一下
回复

相关推荐