由低往高排水怎么做?
沫儿2017
沫儿2017 Lv.3
2014年09月24日 11:42:21
只看楼主

现在碰到一个问题,求助大家。一个煤矿工业场地的排水设计,有一个综合楼,排水主要由浴室排水和卫生间排水组成,全矿职工浴室集中在这里,水量为72立方米每小时,可是生活污水处理站位置选的比综合楼高22m,现在要把综合楼的排水排进生活污水处理站,怎么办?

现在碰到一个问题,求助大家。一个煤矿工业场地的排水设计,有一个综合楼,排水主要由浴室排水和卫生间排水组成,全矿职工浴室集中在这里,水量为72立方米每小时,可是生活污水处理站位置选的比综合楼高22m,现在要把综合楼的排水排进生活污水处理站,怎么办?
kelvin98
2014年09月24日 12:08:14
2楼
设调节池,加泵提升,具体见《建水规》4.7节
回复
guoshouling
2018年08月08日 17:59:07
8楼

一个办公区每小时水量72m³,很大了。排过去相对比较简单,增加提升泵,类似污水提升泵站。为了正常运行,需要设置格栅、搞低水位报警等。像这种规划,如果是雨污合流,需要设溢流管。


回复
白云也悠悠
2023年12月06日 14:00:33
9楼

加提升泵呗

回复