求助 10kv供电系统的问题!急啊!
xdr199127chq
2014年09月24日 09:46:11
只看楼主

现小区采用4台1000kva公变,和一台800kva专变,一路高压进线的话,怎么分配呢,一组高压柜后接这5台变压器吗,还是将公变和专变分开呢? 但是只有一路高压进线啊! 不懂了 ,求解啊!

现小区采用4台1000kva公变,和一台800kva专变,一路高压进线的话,怎么分配呢,
一组高压柜后接这5台变压器吗,还是将公变和专变分开呢? 但是只有一路高压进线啊! 不懂了 ,求解啊!
免费打赏
xdr199127chq
2014年09月24日 09:47:18
2楼
在线等啊!
回复
xdr199127chq
2014年09月24日 09:49:10
3楼
求大神进来解答下啊!
回复
根深叶茂
2014年09月24日 10:55:36
4楼
一组高压柜后接5台变压器,
回复
xdr199127chq
2014年09月24日 11:21:59
5楼
jgm8218 发表于 2014-9-24 10:55 一组高压柜后接5台变压器,恩,计量方式呢 ,住宅用电和 商业要分开啊,再在专变前面设置一台计量柜吗?
回复
穿裤衩看美女
2014年09月24日 11:50:12
6楼
肯定是一台柜子带一台变压器了。最小800的也是有瓦斯等最简单的保护,你总不能一台变压器有问题把总的开关跳了吧。最简单的形式就是做个电缆分支箱。或者也可以做六台柜子一进五出,计量顺便就有了
回复
wboy8759
2014年09月24日 12:36:00
7楼
5台变压器可以用 分散式 或集中式布置两种方式。集中式需建一座配变电所;分散式可采用树干式线路加T接变台(或箱变)。你提供的信息太少了。
回复
掌中兲坣
2014年09月24日 14:47:24
8楼
你可以主进线后经过电缆分支箱分成两根电缆,一根电缆经过一组高压柜给公变供电,利益跟电缆经一组高压柜给专变供电。哪路高压需要计量设置一台计量柜就可以了。
回复
engineershao
2014年09月24日 14:58:10
9楼
方案一,在室外建分支箱或环网柜,10KV电源进去后,一路出给公变,一路出给专变。公变电房和专变电房各分别设高压柜。
方案二,10KV电源进公变电房,公变电房设中置柜,出4路给公变,再出1路给专变。专变电房内再设高压柜。
回复
zgbjws
2014年09月24日 15:08:43
10楼
感谢楼主分享
回复
xdr199127chq
2014年09月24日 15:56:01
11楼
engineershao 发表于 2014-9-24 14:58 方案一,在室外建分支箱或环网柜,10KV电源进去后,一路出给公变,一路出给专变。公变电房和专变电房各分别 … 非常感谢!
回复

相关推荐