本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。

本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑

各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。

另附,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》张工培训淘宝店铺有售,欢迎选购

跟帖提问格式

新规第2.1.2条关于xxx的规定,xxx的疑问
免费打赏
2002-ytf
2014年09月29日 18:31:22
32楼
本帖最后由 2002-ytf 于 2014-9-29 18:50 编辑 天津于工 发表于 2014-9-28 14:07 能具体指出是 哪一条有疑问吗?或是说哪一条说的比较笼统,没有明确1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。 消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。http://bbs.co188.com/thread-8999548-1-1.html Q开关、p开关的具体数值,如何确定?2 消防给水系统的试验管放水时, 管网压力应持续降低, 消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵; 消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时, 高位消防水箱出水管上的流量开关应动作, 且应能自动启动消防水泵;
回复
苍天飞龙
2014年09月29日 21:23:28
33楼
看来以后专家有有的忙了,幸好我做给水做得少,不过还是愿意向大家多学习学习,以便明年考专业课
回复
sw-gps
2014年09月29日 22:50:17
34楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-30 14:21 编辑

1. 自喷规范里,仅要求报警阀压力开关直接起动。 还需按消规_要设流量开关、稳压罐的压力开关 吗

2. 消火栓:消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 逻辑关系是或、不是并吧

3。怎样按水箱的无、有{静压的够、否 [ 稳压设施的置上、置下 }分别设置 开关组合
回复
sw-gps
2014年09月30日 14:48:27
37楼
据消规5.2.6-10水箱最低水位要高于出水管,
按4.3.9图2-(4)太高=150+200+350=600,
能否倒过来、池底出水,挡板4D在出水管之上==150+200
回复
sw-gps
2014年09月30日 17:47:32
38楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-10-1 19:55 编辑


疑问一: 各单元右侧消火栓 能对否穿过消防电梯前室,进入左侧住户内灭火 ?

疑问二:各单元就图中的2个单栓,凹廊需要设消火栓吗
疑问三:各单元就图中的2个单栓,符合规范首先楼梯间布置消火栓的说明吗
回复
福建陈工
2014年10月01日 11:24:42
39楼
lx080 发表于 2014-9-26 15:15 新消防规范里面,20页表3.5.2的注解3,说到了多层建筑的不同功能的计算方法,怎么没说到单层建筑呢?单层建 …3.5.2的注解3是: 消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消防给水设计流量可不计入室内消防给水设计流量。与你所述的不符,能否再详细讲述你的问题?
回复
福建陈工
2014年10月01日 11:26:26
40楼
zghncdb1 发表于 2014-9-26 15:33 现行的建规和高规并未废止,整合后的防火规范2015年5月1日才实施。而新的《消防给水及消火栓系统技术规范》 …不冲突,技术条文执行新消规,母条文执行建规高规
回复
liubing
2014年10月03日 21:51:44
41楼
新规第6.1.9条第3款关于“市政直接供水可替代高位消防水箱”的规定如何理解?
第1款中“必须设置高位消防水箱”,如果用市政供水替代是否矛盾?
第2款中“可不设高位水箱,但应设稳压泵”,既然可不设就谈不上替代了,如果替代是否还需要设稳压泵?
回复
liubing
2014年10月03日 22:52:59
42楼
本帖最后由 liubing 于 2014-10-3 23:21 编辑

新规第7.4.10条关于“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距”,但对应的条文解释P.178却说“要按行走距离计算”,是否矛盾?以何为准?
有点怀疑买的是盗版。。。
回复
liubing
2014年10月04日 00:13:38
43楼
新规第8.1.2关于环状给水管网的规定与第8.1.4条第1款有矛盾,当一路室外消防供水向两栋以上建筑供水时,应采用环状还是枝状?是否8.1.2条仅针对室内给水管网?
回复