本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑
各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
另附,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》张工培训淘宝店铺有售,欢迎选购
跟帖提问格式
新规第2.1.2条关于xxx的规定,xxx的疑问
22楼
莫名 发表于 2014-9-26 09:41 哇,非常的不错,张工培训就是牛。下面几个问题麻烦一起讨论下:1.地下室汽车库是否需要按《新消规》内的 …您的问题已经收集记下,我们会统一整理好后反馈给规范的主编,近期会在本帖一楼逐一回复,谢谢你的参与
回复
23楼
chenqi519520 发表于 2014-9-26 09:49 新规第3.4.7条关于这句话排版有问题吧,讲的让人费解可以具体点出来,把这一条的哪里有问题详细指出,便于我们和主编进一步沟通,谢谢
回复
24楼
wyx1397041 发表于 2014-9-26 10:40 新消规的消火栓水泵出水管的压力开关如何设定压力?高位消防水箱出水管上的流量开关又如何设定流量呢?能具体指出是 哪一条有疑问吗?或是说哪一条说的比较笼统,没有明确
回复
25楼
liubing 发表于 2014-9-26 14:30 新规第3.5.2条关于室内消火栓设计流量的规定,对于附建的地下室,如地下车库及设备房等,是按主体建筑的性质 …您的问题已经收集记下,我们会统一整理好后反馈给规范的主编,近期会在本帖一楼逐一回复,谢谢你的参与
回复
26楼
jcst123 发表于 2014-9-26 20:11 按7.4.7-1和说明:非住宅的楼梯间、不布栓,是否违反强规? 非住宅 1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休 …问题提的很详细,我们会及时整理反馈给主编,给予大家满意的答复,谢谢你的参与
回复
27楼
jcst123 发表于 2014-9-26 20:38 6. 1. s 市政消火栓或消 防车从消 防水池吸水向建筑供应室外消防给水时 ,应符合下列规定 :供消防车吸水 …问题已经收集,请等待回复
回复
28楼
本帖最后由 lxtx002 于 2014-9-28 21:49 编辑
4.3.9-3 消防水池 应设置溢流水管和
排水设施,并应采用间接接排水。
***4.3.9-3 消防水池 溢流和排水采用间接排水的目的 是防止污水倒灌污染消防水池内的水。
回复
29楼
xue20036222 发表于 2014-9-28 08:36 1 规范8.3.4关于减压阀新增了第6条,如何安装?能否给个图示?2 关于10.1.2沿程水头损失计算的问题 …条文解释中的条文号14.015和14.0.16是笔误来的。应分别更正为14.0.14和14.0.16
回复
30楼
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
当在泵房内采用专用室外消防泵给室外消防管网供水时,也要设取水口吗?
回复
31楼
本帖最后由 2002-ytf 于 2014-9-29 18:09 编辑
8. 1 . 5 室内消防给水管网应符合下列规定: 1 室内消火栓系统管网应布置成环状,
当室外消火栓设计流量不大于20L/s , 且室内消火栓不超过1 0 个时, 除本规范第8. 1. 2条外, 可布置成校状;
7. 4. 6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,
但建筑高度小于或等于24. Om 且体积小于或等于5000旷的多层仓库、
建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅, 以及本规范表3 . 5. 2中规定可采用1 支消防水枪的场所, 可采用1 支消防水枪的1 股充实水柱到达室内任何部位。
50m点式住宅_一梯3户,一部楼梯按7. 4. 6仅设1根立管,不满足8.1.5、是否违反强规?
回复