[ 本帖最后由 系卡 于 2014-11-28 13:25 编辑 ]\n\n小高层用框剪结构,大多数柱截面一边为300的可以吗?比如300*600,地下室外墙厚度一般取多少?筏板厚度怎么取?
[ 本帖最后由 系卡 于 2014-11-28 13:25 编辑 ]\n\n小高层用框剪结构,大多数柱截面一边为300的可以吗?比如300*600,地下室外墙厚度一般取多少?筏板厚度怎么取?
2楼
对于异形柱结构是可以的。
回复
3楼
感谢楼主分享
回复
4楼
无间道 发表于 2014-9-24 08:18 对于异形柱结构是可以的。做的是框剪结构,柱子总工不给做成异形柱啊。。。总工用的是300*500~600的框架柱,省一点空间
回复
5楼
个人认为,规范是说的面积达到规范要求,并且截面配筋要方便.......
回复
6楼
只是违反的一般性条文,不应该算违反强条。
回复
7楼
高规6.4.1.1条说的很清楚啊
回复
8楼
as461797474 发表于 2014-9-24 10:41 只是违反的一般性条文,不应该算违反强条。嗯,违反了一般性条文,我写错了,嘿嘿
回复
9楼
可以的,规范上对柱截面的规定都是说的不宜。对于住宅的框剪结构,一般都做成矩形柱,如300X600,400X800.公建另说。
回复
10楼
这个抗规上说得很清楚了吧,四级的话勉强可用300宽,其他情况还是老老实实加大截面吧。
回复
11楼
别听6楼和9楼的,“不宜”和一般性条文一样要遵守的。你这样画好图送出去审图肯定要提的,到时候坑的还是自己。
回复