小高层用框剪结构,大多数柱截面一边为300的可以吗?比如300*600,算不算违反规范?
系卡
系卡 Lv.11
2014年09月23日 23:03:44
只看楼主

[ 本帖最后由 系卡 于 2014-11-28 13:25 编辑 ]\n\n小高层用框剪结构,大多数柱截面一边为300的可以吗?比如300*600,地下室外墙厚度一般取多少?筏板厚度怎么取?

[ 本帖最后由 系卡 于 2014-11-28 13:25 编辑 ]\n\n小高层用框剪结构,大多数柱截面一边为300的可以吗?比如300*600,地下室外墙厚度一般取多少?筏板厚度怎么取?
免费打赏
结构生活
2014年09月24日 14:39:57
12楼
用300宽的框架柱还要注意抗规6.3.4.2条关于梁通长筋的问题哦
回复
设计小兵
2014年09月27日 16:03:17
13楼
个人觉得可用300*600柱截面,只要计算指标合理,不应强制要求
回复
起名想两宿
2014年09月28日 09:47:29
14楼
四级抗震可以用300的,其他抗震等一规范说不宜,也可以用。
回复
lj9508
2014年10月07日 17:57:55
15楼
最好满足抗规对柱截面的要求
回复
jiegousheji2011
2014年10月08日 09:34:58
16楼
个人感觉可行 不要太拘束于数字 根据柱网来总体协调计算
回复
系卡
2014年10月14日 15:05:37
17楼
zhyly0405 发表于 2014-9-24 14:39 用300宽的框架柱还要注意抗规6.3.4.2条关于梁通长筋的问题哦这个可以考虑,审图意见到了,没有提这一条,说明这种柱截面是可以用的呢
回复
vicker_cheung
2014年10月16日 13:02:35
18楼
注意钢筋锚固问题就行
回复
小朱123
2014年10月24日 08:34:28
19楼
谢谢楼主分享!!
回复
zfasyz
2014年10月30日 15:59:32
20楼
只要梁钢筋的锚固长度能达到要求应该没什么问题?
回复
mylond
2014年10月30日 17:09:33
21楼
高规6.4.1,四级300凑合,其他400,审图的很多按此来提的
回复

相关推荐

APP内打开