最近公司在搞一个河南武陟的项目,因为之前做的项目一般都是7度0.1g地区的,这次碰到了7度0.15g地区。感觉差距好大,类似的100m住宅建筑平面,类似的墙体布置,根本算不过去,现在领导等着要试算结果,所以来这里想请做过7度0.15g地区的朋友提供一下你们的结构图给我参考一下,非常感谢!
最近公司在搞一个河南武陟的项目,因为之前做的项目一般都是7度0.1g地区的,这次碰到了7度0.15g地区。感觉差距好大,类似的100m住宅建筑平面,类似的墙体布置,根本算不过去,现在领导等着要试算结果,所以来这里想请做过7度0.15g地区的朋友提供一下你们的结构图给我参考一下,非常感谢!
2楼
剪力墙结构一般计算没有问题,在7度0.15g时还需要看是几类场地土和地震分组,若是四类场地土时可以对场地地震特征周期进行内插计算,底部加强区尽量提高砼强度等级,用合适的砼强度等级来保证墙肢轴压比满足规范要求(同时也能保证墙体厚度最经济合理),再根据变形合理特征剪力墙布置,百米以下的剪力墙住宅底部加强区边缘构件为约束构件,非加强区为构造边缘构件。
回复
3楼
mayunjun 发表于 2014-9-23 16:57 剪力墙结构一般计算没有问题,在7度0.15g时还需要看是几类场地土和地震分组,若是四类场地土时可以对场地地 …谢谢回复!我底部加强区混凝土用到C45,局部墙厚取到250,还是不行,主要是层间位移角不满足,最大的达到1/650,还有就是剪重比不足。不知道7度0.15g地区的这些取值是怎么样的。所以想搞一套图参考一下!
回复