主变后备保护范围
electricity
electricity Lv.13
2014年09月23日 11:12:16
来自于继电保护
只看楼主

主变后备保护范围主变后备保护是线路和母线的后备保护,范围是主变套管CT至各侧开关之间。。。为什么?如果线路主保护没有动作,主变后备可以动作,保护。那它的范围怎么会是在“主变套管CT至各侧开关之间”?

主变后备保护范围

主变后备保护是线路和母线的后备保护,范围是主变套管CT至各侧开关之间。。。

为什么?如果线路主保护没有动作,主变后备可以动作,保护。那它的范围怎么会是在“主变套管CT至各侧开关之间”?
qq_1411480918856
2014年09月24日 00:02:51
2楼
主变后备保护是针对过流速断的
回复
szh0111
2018年04月03日 14:11:49
5楼

主变后备是作为下级各出线的后备保护,当下级有出线发生短路而本身断路器无法跳闸,就由主变后备保护跳闸。

回复
同道者已难寻
2018年04月10日 11:55:06
6楼

主变后备保护是针对过流速断的

回复

相关推荐