遇到一个项目,设计院出的方案,末端冷量420KW,主机195KW制冷,我们说他的主机配置太小,他们硬是说不小,他们说能效比3.2*195大于420,满足设计要求,我没有搞懂,求解答

遇到一个项目,设计院出的方案,末端冷量420KW,主机195KW制冷,我们说他的主机配置太小,他们硬是说不小,他们说能效比3.2*195大于420,满足设计要求,我没有搞懂,求解答
免费打赏
飘花儿
2014年09月23日 11:57:00
2楼
你的195是制冷量还是耗电量啊?要是耗电量,乘以能效比3.2才是制冷量没问题,3.2的能效比有点低啊什么机组啊
回复
angei83
2014年09月23日 23:09:16
3楼
你们业主把冷量和功率搞混了,这应该很好解释啊
回复
niumingqi888
2014年09月24日 13:51:33
4楼
到底是冷量还是耗电量