关于表8.4.1室内消火栓用水量的一些疑惑
管道工马里奥
2014年09月22日 18:00:59
只看楼主

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-9-23 09:41 编辑 按照说明,管径的计算按:"每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。"那计算竖管流量的时候是按最小流量还是算出每支水枪流量再乘以同时使用数量?如果是后者,那跟前面的条文说是否矛盾?

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-9-23 09:41 编辑

QQ截图20140922175000.png
按照说明,管径的计算按:"每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。"

那计算竖管流量的时候是按最小流量还是算出每支水枪流量再乘以同时使用数量?

如果是后者,那跟前面的条文说是否矛盾?

高层厂房的流量分配如下,结合上面的那张表中厂房的消火栓流量,似乎每根竖管最多算3层即可,其他分配出去,是这样么?
表26 消防竖管流量的分配




建筑物名称
建筑高度 (m)
竖管流量分配不小于(L/s)
最不利竖管
次不利竖管
第三竖管
高层厂房
≤50
>50
15
15
10
15
--
--
高层仓库
≤50
>50
15
15
15
15
--
10



可能表述有点乱,求解啊!

QQ截图20140922175000.png

免费打赏
jihai20062006
2014年09月24日 15:21:32
12楼
好高深的问题
回复
god_zhh
2014年09月25日 15:27:04
13楼
仍缺乏对你
回复
管道工马里奥
2014年09月25日 19:39:45
14楼
god_zhh 发表于 2014-9-25 15:27 仍缺乏对你啊??
回复
青春年少
2014年09月26日 09:46:32
15楼
这些都是长期的经验值,根据建筑性质的消防用水流量然后进行流量分配,从最不利情况考虑。
回复
eddiecj
2014年09月26日 14:19:25
16楼
按照最不利消防立管,次不利消防立管依次分配,只要满足消防立管的最小流量即可!
回复
w249701627
2014年09月27日 00:01:56
17楼
值得一看,请楼主继续分享!
回复
米益善
2014年09月27日 17:15:21
18楼
路过,进来学习下。。。
回复
shuiliu_7189
2014年09月27日 22:21:44
19楼
根据8.4.2条第2款,室内消火栓用水量应根据充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,如充实水柱长度为10米,水力计算结果,栓口压力约为0.165MPa时,水枪充实水柱约为10m,但对应流量仅4.62L/s,如同时使用2支水枪,消防用水量为9.24L/s,但表8.4.1要求最小不小于10L/s,设计取10L/s,同理,如充实水柱长度为13米,栓口流量为5.4L/s,同时使用2支水枪,消防用水量为10.8L/s,表8.4.1要求最小不小于10L/s,设计取计算值10.8L/s
回复
分手为何拿锅走
2014年09月28日 08:44:18
20楼
路过停下看看
回复
小沈
2014年09月28日 12:05:41
21楼
首先你要了解是怎么救火的,从根本上了解立管流量的定制。
回复