关于表8.4.1室内消火栓用水量的一些疑惑
管道工马里奥
2014年09月22日 18:00:59
只看楼主

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-9-23 09:41 编辑 按照说明,管径的计算按:"每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。"那计算竖管流量的时候是按最小流量还是算出每支水枪流量再乘以同时使用数量?如果是后者,那跟前面的条文说是否矛盾?

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-9-23 09:41 编辑

QQ截图20140922175000.png
按照说明,管径的计算按:"每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。"

那计算竖管流量的时候是按最小流量还是算出每支水枪流量再乘以同时使用数量?

如果是后者,那跟前面的条文说是否矛盾?

高层厂房的流量分配如下,结合上面的那张表中厂房的消火栓流量,似乎每根竖管最多算3层即可,其他分配出去,是这样么?
表26 消防竖管流量的分配




建筑物名称
建筑高度 (m)
竖管流量分配不小于(L/s)
最不利竖管
次不利竖管
第三竖管
高层厂房
≤50
>50
15
15
10
15
--
--
高层仓库
≤50
>50
15
15
15
15
--
10



可能表述有点乱,求解啊!

QQ截图20140922175000.png

免费打赏
管道工马里奥
2014年09月23日 09:41:59
2楼
求好心人解答!!
回复
管道工马里奥
2014年09月23日 10:41:01
3楼
现在有点这么理解:
每根竖管最小流量是保证竖管管径,保证发生火灾时至少能供出这么多,与前面计算关系不大;
消火栓用水量是指总的用水量;
同时使用水枪数量是指可能发生在同一根竖管上也可能发生在不同竖管上,是该建筑可能动用的最多水枪数量;
但是还有疑惑:
比如消火栓用水量为40,同时使用8支水枪,每根竖管最小流量15时,
计算最不利情况的时候,一根竖管最大流量就是消火栓用水量,即所有水枪都在一根竖管上的情况(个人认为这样水损最大,但相应的100管径似乎会不够)
或者分配流量,最不利管段最大为15,超过了分配到其他竖管上去?


一个人水好寂寞
回复
版专攻
2014年09月23日 11:37:10
4楼
1.这个规范相关条文马上被消规替换了
2.设计时,满足立管流量,总流量就可
回复
管道工马里奥
2014年09月23日 13:43:55
5楼
nlp125 发表于 2014-9-23 11:37 1.这个规范相关条文马上被消规替换了2.设计时,满足立管流量,总流量就可选用流量不一样,水损也会不要,最后选扬程是不是会受影响呢?
回复
版专攻
2014年09月23日 14:06:07
6楼
立管的流量一定,管径一定,水损就是个定值
回复
管道工马里奥
2014年09月23日 14:28:35
7楼
nlp125 发表于 2014-9-23 14:06 立管的流量一定,管径一定,水损就是个定值我有的没想明白的是这个立管流量是指同时使用的水枪流量之和还是后面的最小竖管流量?
回复
版专攻
2014年09月23日 15:17:41
8楼
管道工马里奥 发表于 2014-9-23 14:28 我有的没想明白的是这个立管流量是指同时使用的水枪流量之和还是后面的最小竖管流量?最小竖管流量
回复
w949940526
2014年09月24日 09:27:53
9楼
帮顶,坐等高人解答!
回复
lichangan1000
2014年09月24日 09:46:24
10楼
最大流量选管径,竖管管径不变。去一个最大。
回复
管道工马里奥
2014年09月24日 10:04:26
11楼
lichangan1000 发表于 2014-9-24 09:46 最大流量选管径,竖管管径不变。去一个最大。这个最大流量是指什么啊?能否具体说下