泵房大功率消防泵星三启动之接触器、热继电器如何选择?
chucklehead
Lv.3
2014年09月22日 17:14:40
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。
55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30
请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?
第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。
免费打赏
chucklehead
2014年09月22日 17:15:11
2楼
自己先顶一个
回复
hulitao0104
2014年09月22日 20:08:10
3楼
两种都行,两种接法的接触器选择应该是相同的,区别是热继的安装位置不同,第一个图热继的安装位置在断路器后面、接触器的前面,所以取值和相电流一样;第二个图的热继安装在接触器与绕组的中间,电流为相电流的1/√3,所以热继取值要小点。
回复
我是地瓜
2014年09月22日 21:05:58
4楼
今天重新学习了下星三启动选型,具体参考《工业与民用配电设计手册》第三版 662页图12-5(接触器选型) 和670页第(5)点(热继电器选型)
回复
云飘飘
2014年09月23日 06:14:08
5楼
根据电动机额定电流的1/1.732选择。
回复
相关推荐
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
自喷喷头布置的比较密集,会影响消防泵选型吗?
建筑消防给水
2022-12-27 10:15:08
柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
建筑消防给水
2022-12-15 14:40:21
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
建筑消防给水
2022-09-11 10:24:14
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开