泵房大功率消防泵星三启动之接触器、热继电器如何选择?
chucklehead
2014年09月22日 17:14:40
只看楼主

55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。

55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30
2.jpg
1.jpg
3.jpg
请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?
第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。



1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
chucklehead
2014年09月22日 17:15:11
2楼
自己先顶一个
回复
hulitao0104
2014年09月22日 20:08:10
3楼
两种都行,两种接法的接触器选择应该是相同的,区别是热继的安装位置不同,第一个图热继的安装位置在断路器后面、接触器的前面,所以取值和相电流一样;第二个图的热继安装在接触器与绕组的中间,电流为相电流的1/√3,所以热继取值要小点。
回复
我是地瓜
2014年09月22日 21:05:58
4楼
今天重新学习了下星三启动选型,具体参考《工业与民用配电设计手册》第三版 662页图12-5(接触器选型) 和670页第(5)点(热继电器选型)
回复
云飘飘
2014年09月23日 06:14:08
5楼
根据电动机额定电流的1/1.732选择。