消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车库建筑
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月22日 16:29:48
只看楼主

消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车库建筑答题常见点:汽车库建筑防火注意事项1.汽车库是指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。2.复式汽车库是指室内有车道、有人员停留的,同时采用机械设备传送,在一个建筑层里叠2~3层存放车辆的汽车库。3.汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。

消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车库建筑

答题常见点:汽车库建筑防火注意事项

1.汽车库是指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。

2.复式汽车库是指室内有车道、有人员停留的,同时采用机械设备传送,在一个建筑层里叠2~3层存放车辆的汽车库。

3.汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。

4.地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品贮存室。汽车库内不应设置汽油罐、加油机。

5.汽车库周围应设环形车道,当设环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置消防车道,消防车道宜利用交通道路;尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;消防车道的宽度不应小于4m。

6.地下汽车库内顶棚、墙面、地面和隔断的装修材料燃烧性能等级均应为A级。


答题常见点:汽车库建筑-安全疏散

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,情景描述中汽车库的安全疏散应符合以下要求:

1.该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。

2.该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个。

3.该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.10m。

4.该汽车库内设有自动灭火系统,故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。

5.该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个。

6.汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m。

7.两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。


答题常见点:汽车库建筑-构造防火

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,情景描述中汽车库的构造防火应符合以下要求:

1.自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h不燃烧体楼板与相邻部位分隔。

2.防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。

3.电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体。电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

4.该地下汽车库内的汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。


答题常见点:汽车库建筑-防火分区

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,情景描述中汽车库内设有自动灭火系统,故其地下一、二层防火分区的最大允许建筑面积应为4000㎡,地下三层防火分区的最大允许建筑面积应为2600㎡。


答题常见点:汽车库建筑-建筑分类和耐火等级

汽车库的分类应根据停车车位数量确定,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,情景描述中汽车库应为Ⅰ类地下汽车库。地下汽车库的耐火等级应为一级。