问题1、同一个检查井,进水跟出水管需要高差吗?问题2、由于结构找坡,管道若要满足图纸标注的坡度要求,进水端要贴着板面设置,这种情况下是否可以降低坡度?(DN300)问题3、波纹管管底与井底间距多少为合适,有相关规范要求吗?
问题1、同一个检查井,进水跟出水管需要高差吗?
问题2、由于结构找坡,管道若要满足图纸标注的坡度要求,进水端要贴着板面设置,这种情况下是否可以降低坡度?(DN300)
问题3、波纹管管底与井底间距多少为合适,有相关规范要求吗?
2楼
问题1:可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.3.1 条规定:不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。(进水、出水管内底高差=进水、出水管管径差)
问题2:可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。(排水管道的最小管径d300mm波纹塑料管相应最小设计坡度0.002)
问题3:可参见《排水检查井(含03修订版)》(02S515)(排水井井底标高=排水出水管管内底标高)
回复
3楼
huangzhimin 发表于 2014-9-22 16:59 问题1:可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.3.1 条规定:不同直径的管道在检查 …万分感谢!
回复
4楼
huangzhimin 发表于 2014-9-22 16:59 问题1:可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.3.1 条规定:不同直径的管道在检查 …若是相同管径呢?高差应如何取舍。
回复
5楼
同管径排水井内底标高同两管内底标高
回复
6楼
根据路面情况,排水管设计地埋深度,
回复