电流互感器测量电流问题请教
huben131
huben131 Lv.2
2014年09月21日 22:28:28
只看楼主

2个电流互感器串联1个过热继电器的方式接电流表,具体接线方式是怎么样的?请大侠指点,2个电流互感器测第三相电流,但是实际操作起来,好像电流比较小。

2个电流互感器串联1个过热继电器的方式接电流表,具体接线方式是怎么样的?请大侠指点,2个电流互感器测第三相电流,但是实际操作起来,好像电流比较小。
免费打赏
lingxuct
2014年09月22日 09:07:39
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-22 09:21 编辑

不清楚!

三相异步电动机功率较大时,热继电器的热元件会接在电流互感器的二次,如果热继电器用的是二元件的,如何测量第三相并把电流表串接进去:

CT二次.jpg
回复
wxdchgs
2014年09月22日 09:53:11
3楼
元件本身的差异、引线、接点的电阻都能引起测量误差。
回复
beida_energy
2014年09月22日 09:56:31
4楼
三相电动机三相电流平衡,所以测量时电流互感器采用两相和的接线方式,只是,一般热继电器是三原件的,你在这里可以只接俩就行。比如楼上的图。
这时候在热保护的同时,也可以测出其另一相的电流值。
回复

相关推荐

APP内打开