请教《建筑电气常用数据》04DX101-1 疑问
renhaoduo
renhaoduo Lv.2
2014年09月21日 21:21:18
只看楼主

本人新入行,请教各位达人:1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?如果不是,这Ikmin如何算取?2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?新手菜鸟,请各位指教!

本人新入行,请教各位达人:
1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?
如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?
如果不是,这Ikmin如何算取?
2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?
新手菜鸟,请各位指教!



免费打赏
王小帅228
2014年09月24日 23:42:09
12楼
是单相接地故障短路电流;从变压器低压侧算起
回复
sunrungreen
2014年09月25日 09:36:07
13楼
不看不知道,一看—— 一跳
回复
西西第一号
2014年09月25日 09:50:36
14楼
学习·
回复
攻城师62274
2014年09月26日 09:36:24
15楼
你们都是搞设计的。。。甲方的飘过。。。。
回复
小清新
2014年09月28日 07:56:25
16楼
看来你还没有真正弄懂
回复
sunny521000
2015年05月11日 11:12:54
18楼
我的也是缺这一页,请哪位大侠有的话,就传上来
回复
陈年风褛
2016年10月27日 12:29:03
19楼
哎哟握草,真的没有19-7啊
回复

相关推荐