在设计图纸中,有变电室负荷表. 负荷表中有 回路容量,需要系数KX.功率因数,计算容量,计算电流,用途(几号几单元.)能不能请高手几点一下,都是什么意思,和什么作用?最后的作用是什么选变压器么?[ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 13:51 编辑 ]
在设计图纸中,有变电室负荷表. 负荷表中有 回路容量,需要系数KX.功率因数,计算容量,计算电流,用途(几号几单元.)
能不能请高手几点一下,都是什么意思,和什么作用?最后的作用是什么选变压器么?
[
本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 13:51 编辑 ]
2楼
请高手指点一下,别让帖子沉了,在线等,
谢谢!!
万分感谢!!
回复
3楼
回路容量:安装功率
需要系数:打折折扣
功率因数:这个不用解释了吧?
计算容量:回路容量×需要系数
计算电流:计算容量/0.22/3/功率因数
用途:供电服务位置
作用:决定各出线回路的电缆规格、开关或其它计量设备的参数,决定进线、母线、变压器及其它计量设备的电气参数。
回复
4楼
万分感谢!
但是还有地方不明白.
你说那个回路容量是决定电缆规格或者是分子箱的? 分别是多少?
需要系数就谁给的?国家标准?
请教!
麻烦讲解一下.
以下是电力局给的参数,解释一下,谢谢.
回路容量 KW 需要系数 KX 功率因数 计算容量 KW 计算电流 A 用途
3-WL1 198 0.55 0.85 109 195 3#楼一单元住宅
3-WL2 198 0.55 0.85 109 195 3#楼一单元住宅
3-WL3 39 0.8 0.85 31.2 55.7 3#楼一单元公共照明
3-WL4 276 0.55 0.85 151.8 271.4 3#楼二单元住宅
3-WL5 216 0.55 0.85 118.8 212 3#楼一单元住宅
3-WL6 45 0.8 0.85 36 64 3#楼二单元公共照明
为什么3-WL1 和3-WL2是一样的数据,而...3-WL4和3-WL5不一样呢?
计算电流:计算容量/0.22/3/功率因数 0.22是怎么回事?3又是怎么回事?
能否加QQ46066546 讲解一下,很多不懂的地方
[
本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 15:25 编辑 ]
回复
5楼
呵呵,楼主很好学,很好。
3-WL1这一列应该是回路编号,WL1和WL2负载相同所以一样,如果按6KW/户推算,3#楼一单元应该有66户,用两个电表箱供电,每个承担33户。
WL5回路的用途是否应为二单元?
如还是按每户6KW计算,二单元内户数为82户(呵呵,两个单元层数不同或同层户数不同?),也是两个电表箱供电,一个承担36户,另一个承担46户。
0.22是相电压单位是KV,3是3相供电。
功率=3×相电流×相电压×功率因数,或者:功率=根号3×线电流×线电压×功率因数。功率计算问题不能再回答了,你得看看电工原理。
回复
6楼
非常感谢,解答的非常清楚,连我写的错误都指出来,感谢!!!!!
佩服中`````````````
WL4 WL5的数据确实是这样的,WL5如你所说确实是3#楼2单元.
[
本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 16:17 编辑 ]
回复
7楼
还有一个问题.是电流决定电缆还是回路容量解决电缆?
需要系数KX 是规定值吗?
[
本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 17:02 编辑 ]
回复
8楼
回复
9楼
看来老兄(不知道年龄和性别,姑且这样称呼,不要介意)真是一位好老师,论坛有你这样的老师,论坛幸甚.学生幸甚!!高人!
回复
10楼
谢谢aoldman (一个老先生?)
回路容量如你所说,每户6KW 这是国家标准,在设计图纸中是没法更改的,
附件没法解压缩
功率=3*相电流*相电压*功率因数
功率=√3*线电流*线电压*功率因数,
能不能给我演示一下,
我上面给的3-WL1 WL2 等数据的电缆型号和分子相所需大小
[
本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 08:39 编辑 ]
回复
11楼
AOLDMAN
老师再给解释一下~~~
回复