本人新入行,请教各位达人:1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?如果不是,这Ikmin如何算取?2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?新手菜鸟,请各位指教!

本人新入行,请教各位达人:
1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?
如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?
如果不是,这Ikmin如何算取?
2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?
新手菜鸟,请各位指教!



免费打赏
云飘飘
2014年09月22日 06:15:37
2楼
是单相接地故障短路电流;从变压器低压侧算起。
回复
mqli2004
2014年09月23日 10:47:57
3楼
平时很少计算这些数据,学习了。
回复