请教《建筑电气常用数据》04DX101-1 疑问
renhaoduo
renhaoduo Lv.2
2014年09月21日 21:21:18
只看楼主

本人新入行,请教各位达人:1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?如果不是,这Ikmin如何算取?2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?新手菜鸟,请各位指教!

本人新入行,请教各位达人:
1、图集中19-7,开关灵敏度计算中,K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11。这Ikmin是单相短路电流吗?
如果是,为什么与本页K1处单相短路电流37.36KA不一致?
如果不是,这Ikmin如何算取?
2、P19-6,K3处的短路电流计算,条件给出的30m长度,是自变压器低压侧记取,还是开关D3-D5这段距离?
新手菜鸟,请各位指教!



云飘飘
2014年09月22日 06:15:37
2楼
是单相接地故障短路电流;从变压器低压侧算起。
回复
mqli2004
2014年09月23日 10:47:57
3楼
平时很少计算这些数据,学习了。
回复
zz_zz
2014年09月23日 11:06:30
4楼
我的电子版图籍居然没有19-7,看来早就有人发现问题了。
国标啊!
回复
lzchengyang
2014年09月23日 12:25:07
5楼
是单相接地故障短路电流;从变压器低压侧算起
回复
q13871628685
2014年09月23日 14:51:36
6楼
我的电子版图籍居然没有19-7,看来早就有人发现问题了。
国标啊
回复
sx717
2014年09月23日 15:11:39
7楼
我的电子版图籍也没有19-7页
回复
太白云渡
2014年09月23日 23:05:59
8楼
没注意过这个问题,明天去公司查查!
回复
biandianso
2014年09月24日 10:37:30
9楼

平时很少计算这些数据,学习了。
回复
love851006
2014年09月24日 14:05:46
10楼
我的电子版也是没有19-7,怎么回事
回复
xdr199127chq
2014年09月24日 16:07:45
11楼
路过学习!
回复

相关推荐

APP内打开