这种钢筋接法可以么
liyun6451820
2014年09月21日 14:48:56
来自于建筑施工
只看楼主

验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的

验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的
免费打赏
qq_1404011385963
2014年09月23日 10:03:33
12楼
只是来学习学习
回复
tmzx051968887188
2014年09月23日 10:51:14
13楼
1、保证单面焊接长度10d
2、焊点相互错开,连接区段长度大于35d并大于500mm,隔一情况下错开上述限值的1/2
3、同一钢筋连接点应相互错开,连接区段长度大于35d并大于500mm(如图情况应不符要求,应避免)
4、构造要求可见11G101-3第56页
参考意见啊:)
回复
踏雪o无痕
2014年09月23日 10:54:52
14楼
不可以吧.........
回复
ly1517607
2014年09月23日 11:02:56
15楼
顶一下顶一下
回复
chyw19900817
2014年09月23日 14:42:11
16楼
应该是不可以的,最好不要大面积出现
回复
雷文柏
2014年09月23日 16:14:28
17楼
图中横向钢筋不是帮条焊,而是两个搭接焊。同一根钢筋上不宜有2个接头。搭接焊钢筋宜预弯,使钢筋在一条直线上。所以图中的2个接头做法还是可以的,只是不推荐采用,而且钢筋没预弯,质量较差。
回复
happyme14
2014年09月23日 16:35:07
18楼
筏板是可以的,可以节省点钢筋,是双面焊吗
回复
victor_911maker
2014年09月24日 06:20:25
19楼
可以用。
但是不建议用

图上这种情况,不应该使用。(1)手工焊焊接质量很难保证;(2)临时补救措施,肯定不会取样送检;(3)检查下焊条是不是和钢筋匹配
在这种允许使用搭接的部位,出现这种情况,补救措施使用搭接比较好,搭接长度很好检查。
回复
sunying孙颖
2014年09月24日 06:44:13
20楼
《混规》8.4节,计算搭接长度
回复
chenliangzhi1978
2014年09月24日 09:43:51
21楼
总的来说还是可以的