这种钢筋接法可以么
liyun6451820
2014年09月21日 14:48:56
来自于建筑施工
只看楼主

验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的

验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的
免费打赏
zljzlj000111
2014年09月21日 16:04:02
2楼
97年时没有电渣压力焊就是这样做的

回复
liyun6451820
2014年09月21日 17:37:53
3楼
zljzlj000111 发表于 2014-9-21 16:04 97年时没有电渣压力焊就是这样做的钢筋工师傅说是帮条焊,我查了下帮条焊需要钢筋对头
回复
zhengj12345
2014年09月21日 19:56:27
4楼
单面焊大于10d,但是上面横着那个应该不行吧。
回复
hbwhjaz1
2014年09月21日 22:33:13
5楼
接头太集中,少量马糊过去了,多了不行,帮条焊要两边都焊
回复
diabloboy521
2014年09月22日 07:48:23
6楼
这个方法偶尔用用还行,大面积用这个东西好像说不过去吧……
回复
无间道
2014年09月22日 08:18:27
7楼
这样的链接是可以的。
回复
hengxin87
2014年09月22日 08:21:49
8楼
坐等高手解答。。。
回复
甲方施工员
2014年09月22日 08:29:20
9楼
只能说是 类似棒条焊 赶紧让他整改
回复
chonglangban
2014年09月22日 09:31:07
10楼
架立筋是哪方向的?总是记不住,关键是受力分析不会....
水平那个是钢筋不够长这样弄的?是架立筋也就罢了,不是的话查出来过不去的
回复
骑木桶的飞人
2014年09月23日 09:41:21
11楼
不可以的吧,这个接头全部堆到一起了,几个图集还是规范有要求的,,,,
回复