验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的

验筏板筋的时候发现钢筋这种接法,规范怎么要求的
免费打赏
鲲爸爸
2014年09月24日 09:55:51
22楼
没有整体的图,不好判断。
回复
xujun555222
2014年09月24日 15:14:49
23楼
焊接效果差,........
回复
来自星星的力
2014年09月25日 09:30:14
24楼
还真没有见过这么干的,坐等高手解决!
回复
s360909789
2014年09月25日 10:37:37
25楼
这么点焊 不行吧··· 估计是不愿意焊 嫌麻烦吧···
回复
kv123
2014年09月26日 11:33:07
26楼
位置太集中了
回复
谷雨
2014年09月26日 14:11:54
27楼
不可以这样做的
回复
pchotfan
2014年09月26日 17:30:53
28楼
帮条焊在两个钢筋两边各有一根钢筋用来焊接两个钢筋的,这个看上去就是简单的单面焊
回复
okayshow
2014年09月26日 17:59:50
29楼
搭接焊,单面焊不小于10d,双面焊不小于5d,搭接面积百分率不大于50%应该没问题,根据个人经验,应该局部位置是这样做的,大面积这样做施工单位就傻逼了。
回复
whf182008
2014年09月28日 10:41:55
30楼
不是电渣焊 接头位置要错开 不同心
回复
cld214346548
2014年10月13日 20:54:59
31楼
chonglangban 发表于 2014-9-22 09:31 架立筋是哪方向的?总是记不住,关键是受力分析不会….水平那个是钢筋不够长这样弄的?是架立筋也就罢了 …目测焊接长度不够!