压缩机结冰是什么问题
昊晟空调制冷
2014年09月21日 11:27:16
来自于制冷技术
只看楼主

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
荣昌制冷
2014年09月21日 18:24:33
2楼
系统制冷剂过多,或膨胀阀开启过大。
回复
昊晟空调制冷
2014年09月22日 18:25:55
3楼
是毛细管节流的,我排掉一些制冷剂后还是没效果
回复
荣昌制冷
2014年09月22日 19:06:42
4楼
rongchang668 发表于 2014-9-22 18:25 是毛细管节流的,我排掉一些制冷剂后还是没效果那就是加得太多了!不知是什么装置?蒸发器过脏,风量过小等,也会造成过热度小,压缩机结霜。
回复
hrbxlld
2014年09月22日 19:51:15
5楼
典型的供液系统不稳定造成的后果,常见为膨胀阀不稳定,时而供液大时而供液小,按照此情况查找电磁阀、过滤器和膨胀阀系统
回复
zgbjws
2014年09月23日 10:26:08
6楼
这个 真不清楚
回复
ljfdx2009
2014年09月23日 10:28:06
7楼
压缩了 凝固点就高了 就结冰了
回复
昊晟空调制冷
2014年09月25日 10:13:16
8楼
会不会是压缩机自身有问题?因为两个系统有一个是好的。蒸发器是新的不会脏,毛细管节流的,
回复
adingkgb
2014年10月02日 14:29:12
9楼
空调工况的机组,回气温度不应该低于0度
压缩机结冰,说明回气温度过低了
有几种可能:
制冷剂不足(供液不足),导致蒸发温度过低,且是连续较长时间的开机运行后,回气管也会逐渐结冰
制冷剂过多(供液过大),液态制冷剂在蒸发器中未完全气化,部分业态制冷剂回到压缩机继续气化吸热,回气过热度偏低
蒸发器换热不良,同样导致气化不完全,就像荣昌老师说的‘蒸发器过脏,风量过小等,也会造成过热度小,压缩机结霜’时间长了霜就变冰了
回复
若云制冷
2014年10月03日 14:20:23
10楼
非常赞同版主的分析
回复
wqj13419801972
2014年10月28日 14:08:55
11楼
版主分析的完全正确,学习了,谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开