有在的吗,急,关于补尝问题
ll-723
ll-723 Lv.2
2007年10月13日 10:34:15
只看楼主

10KV系统,总容量是23000KW,上无功补尝改补多少,

10KV系统,总容量是23000KW,上无功补尝改补多少,
ll-723
2007年10月13日 10:39:47
2楼
在线等待
回复
lingxuct
2007年10月14日 03:56:55
3楼
Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
wxj-luoshu
2007年10月14日 10:32:04
4楼
电气设计手册上有,工厂供电的书上也有,你必须把未补偿前的自然功率因素算出来
回复
wwwdaxia
2007年10月19日 08:54:11
5楼
大约地按30%~40%就可以
回复
kivyn
2007年10月19日 08:59:13
6楼
你的变压器选的多大的? 按30%的变压器容量补就可以,
回复
hubeixp
2007年10月19日 09:58:07
7楼
无功补偿速算
以下为摘录自一本老书:
点八点七 四一二一
点六点五 七六四五
意思是:功率因数为 0.8(点八),0.7(点七),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为4分之1(四一),2分之1(二一)。
同理:功率因数为0.6(点六),0.5(点五),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为7分之6(七六),4分之5(四五)。
大家不妨验算一下,大致正确.
回复
ll-723
2007年11月20日 10:00:35
8楼
谢谢各位
回复
captaincaptain
2007年11月20日 10:04:57
9楼
自然功率因数没有告诉我们,我们怎么计算?

高压一般补偿到0.9就可以了。
回复
mrlqt
2007年11月20日 11:14:20
10楼
可以把参数提供的更详细些.变压器容量,负荷类型及容量.要求达到的功率因数.有补偿方面的朋友,可以把要求发到我的邮箱.mrlqt@163.com
回复
ll-723
2007年11月20日 15:22:52
11楼
我在这里谢谢各位了,他们当地调度室要求补25%~30%,我还想问一下电容总容量是900Kvar,要装3只单相电容,不知道是单相300Kvar,还是900kvar
回复

相关推荐