10KV系统,总容量是23000KW,上无功补尝改补多少,
10KV系统,总容量是23000KW,上无功补尝改补多少,
2楼
在线等待
回复
3楼
Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
4楼
电气设计手册上有,工厂供电的书上也有,你必须把未补偿前的自然功率因素算出来
回复
5楼
大约地按30%~40%就可以
回复
6楼
你的变压器选的多大的? 按30%的变压器容量补就可以,
回复
7楼
无功补偿速算
以下为摘录自一本老书:
点八点七 四一二一
点六点五 七六四五
意思是:功率因数为
0.8(点八),0.7(点七),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为4分之1(四一),2分之1(二一)。
同理:功率因数为0.6(点六),0.5(点五),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为7分之6(七六),4分之5(四五)。
大家不妨验算一下,大致正确.
回复
8楼
谢谢各位
回复
9楼
自然功率因数没有告诉我们,我们怎么计算?
高压一般补偿到0.9就可以了。
回复
10楼
可以把参数提供的更详细些.变压器容量,负荷类型及容量.要求达到的功率因数.有补偿方面的朋友,可以把要求发到我的邮箱.mrlqt@163.com
回复
11楼
我在这里谢谢各位了,他们当地调度室要求补25%~30%,我还想问一下电容总容量是900Kvar,要装3只单相电容,不知道是单相300Kvar,还是900kvar
回复