本帖最后由 bnbn2008 于 2014-9-21 10:12 编辑 大家好,我所在单位遇到一个问题,10KV高压异步电机,10300KW 运行电流268A,额定电流667A左右,同一段电网启动同步电机7300KW ,水阻启动过程中电压由10KV降到9.8KV 异步电机未停,同步电机启动将要结束,投励磁同步时,与异步电机连接的变速箱振动4个点全部变大,其中电机连接侧中的一点过大造成停机。事件已经发生两次,上级让分析问题,我虽感觉应是同步电机同步瞬间对电网无功补偿对基本空载中的异步电机影响较大,但不明白为何会出现这种情况,看转速、电流等事故时无明显变化,还请朋友们帮忙解释一下,非常感激!
大家好,我所在单位遇到一个问题,10KV高压异步电机,10300KW 运行电流268A,额定电流667A左右,同一段电网启动同步电机7300KW ,水阻启动过程中电压由10KV降到9.8KV 异步电机未停,同步电机启动将要结束,投励磁同步时,与异步电机连接的变速箱振动4个点全部变大,其中电机连接侧中的一点过大造成停机。事件已经发生两次,上级让分析问题,我虽感觉应是同步电机同步瞬间对电网无功补偿对基本空载中的异步电机影响较大,但不明白为何会出现这种情况,看转速、电流等事故时无明显变化,还请朋友们帮忙解释一下,非常感激!