消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车加油站建筑
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月19日 16:28:12
只看楼主

消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车加油站建筑汽车加油站建筑防火注意事项1.加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。2.埋地油罐是指罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。3.卸油油气回收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。4.加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

消防工程师安全案例分析答题常见点:汽车加油站建筑

汽车加油站建筑防火注意事项

1.加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。

2.埋地油罐是指罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

3.卸油油气回收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

4.加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

5.使用人数超过200人的幼儿园的保护类别应划分为重要公共建筑物,总建筑面积超过10000㎡的居住建筑的保护类别应划分为一类保护物,总建筑面积超过5000㎡且不超过10000㎡的办公楼的保护类别应划分为二类保护物,总建筑面积不超过3000㎡的商场的保护类别应划分为三类保护物。


答题常见点:汽车加油站建筑-站房和罩棚

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》、《建筑设计防火规范》的规定,该加油站的站房和罩棚应符合以下要求:

1.加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h,顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。

2.汽车加油场地宜设罩棚,罩棚应采用不燃材料建造;进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于4.50m;进站口有限高措施时,罩棚的净空高度不应小于限高高度。罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。

3.站房是指用于加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。当站房的一部分位于加油作业区内时,该站房的建筑面积不宜超过300㎡,且该站房内不得有明火设备。

4.站房当耐火等级不低于二级、建筑层数不大于3层且第二层和第三层的人数之和不超过100人时,可以设置1部疏散楼梯。站房疏散走道、疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m,安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.90m。


答题常见点:汽车加油站建筑-加油工艺及设施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,该加油站的加油工艺及设施应符合以下要求:

1.加油站的汽油罐和柴油罐(撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外)应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。

2.储油罐应采用卧式油罐。

3.加油机不得设置在室内。

4.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

5.进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。

6.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面1.50m及以上。通气管管口应设置阻火器。当加油站采用油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,尚应装设呼吸阀。通气管的公称直径不应小于50mm。

答题常见点:汽车加油站建筑-加油站内爆炸危险区域

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分为:

1.埋地卧式汽油储罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

2.汽油加油机壳体内部空间应划分为1区。埋地卧式汽油储罐的人孔(阀)井内部空间,以其通气管管口为中心,半径为0.75m的球形空间和以其密闭卸油口为中心,半径为0.50m的球形空间,应划分为1区。

3.以汽油加油机中心线为中心线,以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m处半径为1.50m的平面为顶面的圆台形空间,应划分为2区。距埋地卧式汽油储罐的人孔(阀)井外边缘1.50m以内,自地面算起1m高的圆柱形空间;以其通气管管口为中心,半径为2m的球形空间和以其密闭卸油口为中心,半径为1.50m的球形并延至地面的空间;应划分为2区。

答题常见点:汽车加油站建筑-站内平面布置

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,该加油站的站内平面布置应符合以下要求:

1.车辆入口和出口应分开设置。

2.站内车道宽度应按车辆类型确定,单车道宽度不应小于4m,双车道宽度不应小于6m;站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m;站内的道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外;加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。

3.站内的爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。

4.加油作业区是指加油站内布置油卸车设施、储油设施、加油机、通气管、可燃液体罐车卸车停车位等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m,对柴油设备为设备外缘加3m。

5.加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置高度不低于2.20m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表1-14-1或表1-14-2中安全间距的1.50倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。

6.站内设施之间的防火距离,不应小于下表规定。

答题常见点:汽车加油站建筑-站址选择

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,该加油站宜靠近城市道路,不宜选在城市干道的交叉路口附近;该加油站内汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距不应小于表1的规定,该加油站内柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距不应小于表2的规定。

注:

1.一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。

2.幼儿园有围墙者,安全间距应从围墙中心线算起。


答题常见点:汽车加油站建筑-加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,柴油罐容积可折半计入油罐总容积,情景描述中加油站的总计算容积应为120m3;因该加油站的油罐总容积大于90m3且不大于150m3,单罐容积均不大于50m3,故该加油站的等级划分应为二级加油站。