对于55KW电机选用多粗线缆真的是众说纷纭,有说25的,有说35的,有说50的,真的是一时不知道进退了。手头上有一个软件可以计算线缆,计算35KW电机的线缆时出的结果是25平方,这个我觉得算的靠谱,可是计算55KW时电缆线就计算成70平方的了,现在更迷糊了,真的不知道55KW的电机选多粗的电缆线了,大虾们能给点意见吗?
对于55KW电机选用多粗线缆真的是众说纷纭,有说25的,有说35的,有说50的,真的是一时不知道进退了。手头上有一个软件可以计算线缆,计算35KW电机的线缆时出的结果是25平方,这个我觉得算的靠谱,可是计算55KW时电缆线就计算成70平方的了,现在更迷糊了,真的不知道55KW的电机选多粗的电缆线了,大虾们能给点意见吗?
2楼
给电机配电缆按以下步骤:
1、查出电机的额定电流,Y250M-2的额定电流是102.7A,Y250M-4的额定电流是103A,Y280M-6的额定电流是105A,Y315S-8的额定电流是113.5A,Y315M-10的额定电流是122A,反正相差才10A,不是大问题。
2、查电缆的载流量:交联电缆25平方为115A,35平方为141A;从载流量考虑,35平方以上没问题。
3、电机端电压能否保证不低于额定电压的95%,380X0.95=361V;电压降380-361-19V
电缆阻抗Z≤19/电机额定电流/根号3 -----------电缆阻抗(Ω/km)X电缆长度(km) 应不大于左边
回复
3楼
铜芯电缆,35的比较合理。距离不要太远,注意压降。
回复
4楼
根据所用的开关来选择电缆,再核算压降满足要求
回复
5楼
铜芯电缆,35的比较合理,距离应在250米以下。
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-9-19 14:34 根据所用的开关来选择电缆,再核算压降满足要求电动机回路应该按电动机的额定电流选择电缆,又不是配电回路,没有按开关来选的。
回复
7楼
35的应该可以满足,注意距离
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 13:42 给电机配电缆按以下步骤:1、查出电机的额定电流,Y250M-2的额定电流是102.7A,Y250M-4的额定电流是103A, …区管教的真是简单易懂!
回复
9楼
区管教的真是简单易懂,谢谢
回复
10楼
至少50的电缆,电缆选择不仅仅是载流量,还有启动压降,敷设方式,环境温度等等有关系的。
35的电缆,估计不是设计院工程师的选择
回复