10kV高压受总柜电流互感器变比怎么选择
xiaofangpian
xiaofangpian Lv.12
2014年09月19日 10:18:23
只看楼主

10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗

10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗
免费打赏
lingxuct
2014年09月19日 15:31:55
12楼
天天的天 发表于 2014-9-19 14:43 区管,我看图纸上高压的2组电流互感器都是选2个不同的变比啊。能让我看看“不同变比”在图上是怎么标的吗?
回复
天天的天
2014年09月19日 15:40:05
13楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 15:31 能让我看看“不同变比”在图上是怎么标的吗?4972390
回复
lingxuct
2014年09月19日 15:51:10
14楼
(局供)! 朋友是哪里的,这是地方供电局搞的事,你打开大连互感器厂的网站看看,是一种变比的互感器多还是不同变比的互感器多,不同变比有什么意义?
回复
天天的天
2014年09月19日 15:54:34
15楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 15:51 (局供)! 朋友是哪里的,这是地方供电局搞的事,你打开大连互感器厂的网站看看,是一种变比的互感器 …额,区管,后面受总柜的那2组电流互感器。 75/5 0.5 150/5 10P20 20VA
回复
lingxuct
2014年09月19日 16:19:00
16楼
天天的天 发表于 2014-9-19 15:54 额,区管,后面受总柜的那2组电流互感器。 75/5 0.5 150/5 10P20 20VA看到了,有(局供)二字!!你自己想装还不一定能买到!
回复
天天的天
2014年09月19日 16:22:49
17楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 16:19 看到了,有(局供)二字!!你自己想装还不一定能买到!局供是指计量柜的,计量柜的电流互感器和电压互感器都是供电局给的。
回复
wjwmhh
2014年10月28日 14:39:53
18楼
:):):):):):)
回复
白工
2016年07月26日 08:02:20
19楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 15:31 能让我看看“不同变比”在图上是怎么标的吗?在负荷变化大或分期建设的工程中采用多变比太正常了,CT 100~200/5,前期用100/5,后期用200/5.在35KV以上的大配电所更广泛。
回复