10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗

10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗
免费打赏
lingxuct
2014年09月19日 10:58:36
2楼
设计计算电流在电流互感器测量范围内!
回复
mr_chen188
2014年09月19日 11:03:32
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:58 设计计算电流在电流互感器测量范围内!保护卷?什么意思
回复
lingxuct
2014年09月19日 11:16:35
4楼
没看到过这种说法,但可以想象,就是保护用的二次绕组和测量用的二次绕组。
回复
xiaofangpian
2014年09月19日 11:29:44
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:58 设计计算电流在电流互感器测量范围内!由于变压器出线柜的保护卷变比要大于测量卷变比,是不是受总柜也要这样呢
回复
lingxuct
2014年09月19日 11:32:59
6楼
tudoudianqi 发表于 2014-9-19 11:29 由于变压器出线柜的保护卷变比要大于测量卷变比,是不是受总柜也要这样呢为什么“保护卷变比要大于测量卷变比”?朋友不懂高压电流互感器的制造要求和工作特性?
回复
xiaofangpian
2014年09月19日 13:30:20
7楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 11:32 为什么“保护卷变比要大于测量卷变比”?朋友不懂高压电流互感器的制造要求和工作特性?保护用电流互感器主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电保护装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。它的工作条件与测量用互感器完全不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,一次电流很大,所以变比要比测量用电流互感器大啊
回复
lingxuct
2014年09月19日 13:48:43
8楼
tudoudianqi 发表于 2014-9-19 13:30 保护用电流互感器主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电保护装置提供信号切断故障 …朋友不希望一个回路发生一次短路故障,就把测量用电流互感器因磁饱和烧了吧?把你说的二个绕组各自不同的功能做在一只电流互感器中,变比一样,可以吗?
回复
xiaofangpian
2014年09月19日 14:08:27
9楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 13:48 朋友不希望一个回路发生一次短路故障,就把测量用电流互感器因磁饱和烧了吧?把你说的二个绕组各自不 …那样的话,测量误差会比较大啊,以前也做过变比相同的,不过后来有供电局提出这个问题
回复
lingxuct
2014年09月19日 14:30:29
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-19 14:32 编辑 tudoudianqi 发表于 2014-9-19 14:08 那样的话,测量误差会比较大啊,以前也做过变比相同的,不过后来有供电局提出这个问题读书人就是知识学的好,我们干活的只知道开关柜里只装一种CT,人家电流互感器厂在制造时早就考虑到这些问题了,偶搞了几十年的电,从来没把电流表和继电器所接的电流互感器分开过,只是有测量绕组和保护绕组,且是在同一电流互感器上的!如果供电局也有人提这种问题,说明那人的技术“高”,而且是“高过常人”!!
回复
天天的天
2014年09月19日 14:43:22
11楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 14:30 读书人就是知识学的好,我们干活的只知道开关柜里只装一种CT,人家电流互感器厂在制造时早就考虑到这些 …区管,我看图纸上高压的2组电流互感器都是选2个不同的变比啊。