二类高层电梯供电
yh13672733826
2014年09月19日 09:07:12
只看楼主

二类高层的电梯为二级负荷,需要设备用电源,备用电源引自同一小区不同配电房还是自设发电机做备用电源。请问大家设计时都是如何确定备用电源的。

二类高层的电梯为二级负荷,需要设备用电源,备用电源引自同一小区不同配电房还是自设发电机做备用电源。请问大家设计时都是如何确定备用电源的。
yh13672733826
2014年09月19日 10:08:56
2楼
请问大家都是怎么做的,说说大家有个参考
回复
hulitao0104
2014年09月19日 10:18:27
3楼
得看小区变电所10KV高压进线是几路,如果是两路高压进线,引子不同变电所即可,若不是只能自备柴油发电机了。
回复
yh13672733826
2014年09月19日 10:24:32
4楼
楼上说的有道理。多谢!供配电系统设计规范中规定:二级负荷宜由两回线路供电,这两回线路是指6KV以上高压说的还是低压380v/220v说的呢,这一条容易让设计人误解,现在有的人设计不管10KV是不是两路,都是从同一小区不同配电房引备用电源。所以也不知道编规范的人真正的要求是怎样的。
回复
yh13672733826
2014年09月23日 08:52:14
5楼
大家走过别路过,讲讲大家在设计二类高层时,二级负荷是如何供电的,学习下。
回复
lingxuct
2014年09月23日 10:24:41
6楼
偶的做法:

1、主供电源高可靠性(一路高压常供,一路低压备自投);
2、备用电源在EPS下;
3、EPS的主供电源同接电梯的主供电源,备用电源接自另一变电所的电源,EPS工作方式:正常在主供和备用之间自动切换,当主供和备用二个电源都失电时,由蓄电池逆变后向负载供电。
回复
yh13672733826
2014年09月26日 08:58:13
7楼
6#楼的做法挺好的,是不是每部电梯设一个EPS?那如果很多栋,那也可以设一个发电机了。
回复
fitman
2014年09月26日 09:25:36
8楼
规范中二级负荷宜由两回线路供电指的应是总电源进线,不然就没有后面的补充,困难时可由一回6kV及专用的架空线路供电。
二类高层,应有消防楼和一些防排烟风机,因此一般都要未端切换,没有可靠路电源时(广东这边一般不认可两路高压进线为可靠双电源),要配发电机。消防梯双电源未端切换,同前室的客梯可直接从消防梯的配电箱引出。
回复

相关推荐

APP内打开