紧急停机停的什么?
yccoffee
yccoffee Lv.3
2007年10月13日 10:09:08
只看楼主

一直有个疑问,紧急停机停的是动力回路还是控制回路的电源呢?今天和老大讨论起这个话题,老大认为停的是动力回路上的接触器,我则认为是跳的动力回路上的断路器。 老大的理由当然是他的经验,他认为断路器是不能频繁开断的。可是紧急停机本来就不是用来频繁开断的。我认为在一般情况下停机,跳的是接触器,而紧急状况下,跳的是断路器。而且,当紧急停机按钮复位以后,系统电力不能自动恢复,必须手动合上断路器。 现在的一台设备是这样的:进线电源通过主变压器出来,通过动力变压器、断路器进入变频器驱动电机,而通过控制变压器进入控制回路。我是这样认为的:当系统正常停机的时候,PLC给出的信号进入变频器,通过控制晶闸管的导通角来实现停机功能。而当系统紧急停机的时候,PLC给出的信号直接进入断路器控制回路,是断路器跳闸。

妥否?请懂行的给点建议。
legei225
2007年10月14日 00:40:49
2楼
大家可以到这里下载 学习视频http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=701519
回复
sdlkx
2007年10月14日 21:02:25
3楼
停接触器,当现场或设备发生不可控制的情况时,由自动控制系统检测到,然后由PLC断开接触器的控制电源,直接将变频器进线断开(抱闸与变频进线当然是联动的),防止事故的进一步扩大。断路器一般是发生短路等超大电流的情况下才会断开。它保护的是上一级电网(防止影响到其它设备),不是我们的设备。
你说的你的情况可能是变频器引入了一个故障信号,当变频器接到这个信号立马就切断输出了,一般变频器都有这个功能,这不是指它自身故障时停机,是外部故障停机。
回复
randymian
2007年10月17日 16:49:40
4楼
一般我会在人机界面上设置一个紧急停止的按钮,当现场设备发生故障时,操作人员可以点击紧急停止,使整个控制系统的输出为0,系统设备停止运转。

所以,紧急停止,我认为是控制领域,而非配电领域。。。
回复
sdlkx
2007年10月18日 12:34:13
5楼
一般紧急停车都设置在现场,放在能够直视到运转的设备的地方。为了减少故障机率与加强设备的反应能力,都是直接控制动力线的。
回复
lnfd
2007年10月18日 17:59:36
6楼
随着设备构成不同要求也不同
回复
dingxiangyu
2007年10月19日 11:45:57
7楼
可以
回复
chinayzb
2007年10月19日 14:16:40
8楼
我觉得应该是切断主动力线.
这样可以断绝一切电源.防止其它危险的发生!
回复
liuwj333
2007年10月19日 15:37:46
9楼
紧急停机停的应该是交流接触器,紧急停机按钮是安装在控制回路中,但出现故障需要紧急停机时,切断控制回路电源,断路器是保护供用电线路的。
回复
laolangsan
2007年10月19日 19:37:09
10楼
要看电路设计的了.他要停那方面的就停那方面的.要说应不应该,我看要说看设备的需不需要.但是,控制的手段还是通过二次回路(控制回路)来实现.
回复
电气油子
2007年10月19日 20:34:52
11楼
回复