消防工程师安全案例分析答题常见点:医院病房建筑
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月18日 16:11:32
只看楼主

消防工程师安全案例分析答题常见点:医院病房建筑答题常见点:医院病房建筑防火注意事项1.高层医院的液氧储罐总容量不超过3m3时,储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造,但应采用防火墙隔开,并应设直通室外的出口。2.防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.50h;乙级应为1.00h;丙级应为0.50h。3.耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。

消防工程师安全案例分析答题常见点:医院病房建筑

答题常见点:医院病房建筑防火注意事项

1.高层医院的液氧储罐总容量不超过3m3时,储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造,但应采用防火墙隔开,并应设直通室外的出口。

2.防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.50h;乙级应为1.00h;丙级应为0.50h。

3.耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。

4.防火挑檐的耐火极限和燃烧性能均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。


答题常见点:医院病房建筑构造防火

1.根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该病房楼防火墙、防火隔墙、防火挑檐等建筑构件的防火构造应符合下表规定。

防火墙、防火隔墙、防火挑檐等建筑构件的防火构造要求

2.根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该病房楼内电梯井、管道井、电缆井、排烟道、排气道、垃圾道等井道的防火构造应符合下列规定:

(1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。电梯门不应采用栅栏门。

(2)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。

(3)电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

(4)垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内;垃圾道的排气口应直接开向室外;垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门;垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。

3.根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该病房楼屋顶和变形缝的防火构造应符合下列规定:

(1)屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,使其耐火极限不应小于1.50h,或设置自动喷水灭火系统。

(2)中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1h,或设置自动喷水灭火系统。

(3)变形缝构造基层应采用不燃烧材料。电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

4.根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该病房楼建筑幕墙、中庭的防火构造应符合下表规定。

建筑幕墙、中庭的防火构造要求


试题举例:

某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度43.50m,总建筑面积18545.60㎡,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290张病床,地上二层至地上九层设有一个中庭;

地下一层主要使用功能为餐厅、可燃物品库房、消防泵房、柴油发电机房、配电室、燃油锅炉房、通风、空调机房等设备用房和汽车库,首层主要使用功能为大厅、消防控制室、自动灭火系统的设备室、医务接待室和CT室等医疗检查设备室;地上二层至地上九层主要使用功能为病房、医用室。

该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。


