(PDF 版权威完整)2014发输变案例真题答案完整版
(PDF 版权威完整)2014发输变案例真题答案完整版
12楼
群主,2014发输变电案例下午的第25题群主发布的答案有错。理由如下:对于经济电流密度,群主参照的是硬导体的数据,应该参照DL/T5222-2005附录中的E.7(适用于发电厂),最终应选2*630mm2,谢谢。
回复
13楼
顶,这个准确度非常高,但也有个别题目有争议,不错还是要顶楼主一下!
回复
14楼
归园田兮 发表于 2014-9-18 20:45 群主,2014发输变电案例下午的第25题群主发布的答案有错。理由如下:对于经济电流密度,群主参照的是硬导体 …在电厂做过项目调试的我告诉你,你的算法是错误的
回复
15楼
同意十二楼的说法,导体规范里附录里的下面的数字表示有钢芯铝绞线
回复
16楼
又出来一个标准答案
回复
17楼
vanandrew 发表于 2014-9-18 22:10 在电厂做过项目调试的我告诉你,你的算法是错误的谢谢,其实我也是选的2*400,但是我回来仔细看了一下《电力工程电气设计手册一次部分》和DL/T5222-2005的附录E,觉得按附录E的钢芯铝绞线(适用于发电厂)的数据算更准确。我也更希望你的算法是正确的。
回复
18楼
归园田兮 发表于 2014-9-18 23:33 谢谢,其实我也是选的2*400,但是我回来仔细看了一下《电力工程电气设计手册一次部分》和DL/T5222-2005的 …另外,大侠,咨询一个问题,就是我是发电厂的员工(做技术改造),不是设计员的职员,如果今年侥幸考过了,资格审查的时候能不能通过啊。
回复
19楼
计算讲究的是依据,计算过程,还有结果的正确性,谁没做过调试,按照出题人的意思,就是这个解法,还是那句话,看分数吧,其他的都是白说
回复
20楼
按照这一版,我仔细核对了我的答案,我能得72分,上午对13道题,下午对23道题
回复
21楼
下午第25题依系统手册更准确,因为未给出单价,从出题人角度讲,不是引用DL/T5222,故楼主选2*400更准确
回复