保温水箱里的温度探头拔出来温度没变化是怎么回事
lxdgx11
lxdgx11 Lv.2
2014年09月18日 10:05:39
来自于热泵工程
只看楼主

求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下

求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下
datangxiyuji
2014年09月18日 14:48:22
2楼
感温探头坏了,按照机器配置的阻值配一个就可以。
回复
waj6262
2014年09月18日 16:32:46
3楼
更换热电阻温度传感器即可。注意传感器的电流信号要与原来的相同。
回复

相关推荐