防雷系统不和MEB连接是否合理
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年09月17日 17:12:53
只看楼主

原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图

原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
liu583829685
2014年09月18日 15:25:40
12楼
同意fitman的见解!!!!!!!!
回复
xueshanglin
2014年09月18日 18:08:08
13楼
学习了学习了
回复
vampiredance
2014年09月18日 22:03:00
15楼
fitman 发表于 2014-9-18 09:01 理论上防雷接地装置可以与电气接地装置分开设置。象对于一类防雷建筑,他一般就要设专用的防雷引下线,分开 …路过,受教了
回复
大明河畔
2014年09月18日 22:22:42
16楼
你不连上,真被雷击了,小心配电箱被反击呦
回复
lrdyoo
2014年09月19日 05:19:55
17楼


现在的情况是已经分开了原来是仓库,现在要改造成车间,想知道具体做法来重新实现等电位,难道要砸开柱子重新焊接? 原来还是用基础做的防雷接地极,不知道他怎么想的给分开了。
回复
lrdyoo
2014年09月19日 05:20:30
18楼


现在的情况是已经分开了原来是仓库,现在要改造成车间,想知道具体做法来重新实现等电位,难道要砸开柱子重新焊接? 原来还是用基础做的防雷接地极,不知道他怎么想的给分开了。
回复
fitman
2014年09月19日 09:13:12
19楼
lrdyoo 发表于 2014-9-19 05:20 现在的情况是已经分开了原来是仓库,现在要改造成车间,想知道具体做法来重新实现等电位,难道要砸开柱子 …按的情况似乎是防雷接地已经利用了建筑物的内筋了,这样如果最好就把电气接地与防雷接地连在一起了。从上面的理论分析虽然可以分开设置,实际执行是非常困难的。本来利用了建筑物的内筋和地网,如果接地电阻合格就没必要再另外加接地网了,不过不知你们具体的情况,所以加了就用上吧(不过地网要符合规范)。
回复
华海军
2014年09月19日 09:33:17
20楼
在配电防雷浪涌的PE接地后做汇流排接入防雷汇流排即可,坚持一个原则,即等电位要求时最低的反击电位,如果是接地根部与接地根部相连,则地电位反击太大,则还不如不做! 等电位连接需要寻找最低等电位连接点;
回复
lrdyoo
2014年09月19日 11:19:07
21楼
fitman 发表于 2014-9-19 09:13 按的情况似乎是防雷接地已经利用了建筑物的内筋了,这样如果最好就把电气接地与防雷接地连在一起了。从上 …具体就是原来03年的设计图纸是把电气接地与防雷分开了防雷单独一个系统,电气接地单独一个系统进线重复接地进行等电位,但是这个等电位没有和防雷接地连接,现在要把其改造,我还继续按原来的思路做不知道是否妥当,但现在要把两个接地系统连接起来不太现实,希望知道一下,谢谢
回复
米益善
2014年09月19日 11:47:39
22楼

路过,观摩下楼主的高谈阔论