提问:TN-C系统
yu予4
yu予4 Lv.3
2014年09月17日 15:16:03
只看楼主

TN-C系统PEN线是否能作重复接地?

TN-C系统PEN线是否能作重复接地?
免费打赏
zongch1939
2014年09月17日 15:27:22
2楼
请见规范:
GB 14050.JPG
回复
lingxuct
2014年09月17日 15:33:07
3楼
TN-C系统的PEN线在负载用电侧必须做重复接地!
回复
云飘飘
2014年09月18日 06:17:12
4楼
重复接地后需分为PE\N导体
回复
wboy8759
2014年09月18日 06:58:55
5楼
云飘飘 发表于 2014-9-18 06:17 重复接地后需分为PE\N导体 你说的就是TN_C_S了。
回复
饼饼侠
2014年09月18日 08:21:49
6楼
回复
laodongzhe186
2014年09月18日 08:37:34
7楼
路过 学习了
回复
cz13306196492
2014年09月18日 08:59:35
8楼
:):):):)我只是路过学习下
回复
yu予4
2014年09月18日 09:03:16
9楼
我知道TN-C-S系统在负载端要作重复接地,但TN-C系统也要作重复接地吗?不是说可靠性不高,不能作吗?
回复
任逍遥
2014年09月18日 09:12:25
10楼
现在基本没有纯粹的TN-C系统了,都是TN-C-S
回复