题目中问的是允许的最小距离,而规范7.1.11e 说的是,Sa 不宜小于5m,不宜也就是可以小于,最好不要小于但不等于不能小于,而这题问的是最小距离,4m不是最小距离,最小距离就是0.2*10+0.1*10=3m。
题目中问的是允许的最小距离,而规范7.1.11e 说的是,Sa 不宜小于5m,不宜也就是可以小于,最好不要小于但不等于不能小于,而这题问的是最小距离,4m不是最小距离,最小距离就是0.2*10+0.1*10=3m。
12楼
lasy123 发表于 2014-9-17 18:01 避雷针是构筑物吗?是的,参考220~750kv变电站设计规范
回复
13楼
题目是问:避雷针和构架的最小距离,,,不是问:带电体和构筑物的距离。
回复
14楼
xyf4312 发表于 2014-9-17 23:04 题目是问:避雷针和构架的最小距离,,,不是问:带电体和构筑物的距离。带电部分与避雷针之间的最小空气中距离
回复
15楼
楼主解释的很有道理,我考试时就很纠结,说明基础不扎实
回复
16楼
配电装置D值主要是考虑建筑物、构筑物有人活动的安全距离要求。避雷针虽是构筑物,但10M高处平时无人活动。故本题还是620答题。即3M.
回复
17楼
peizhang991005 发表于 2014-9-17 15:40 DL/T5352-2006 表8-1-1中要求的220KV最小安全净距D值(带电导体与构筑物边沿间距离)为3.8m,3m怎能满足要 … 配电装置D值主要是考虑建筑物、构筑物上有人活动的安全距离要求。避雷针虽是构筑物,但10M高处平时无人活动。故本题还是620答题。即3M.