关于箱变速断过流保护取值的疑惑,有点被绕住了
gaoxy121
gaoxy121 Lv.12
2014年09月16日 23:22:05
只看楼主

例如1000KVA的箱变,高压侧额定电流为57.7A,电流表为75/5,那么取速断、过流值时,3-5倍和1.3倍的依据基准是哪个数据?我现在有点被绕晕了,电流表比如显示75A,那么互感器次级实际就是5A,这个没错吧!额定电流是57.7A,那么互感器这边的电流是不足5A的,计算在3.85A左右。问题来了:我设置过流保护值的时候,计算的基准是3.85A吗?3.85*1.3=5A,也就是说,在保护装置里输入这个数值就行了,对吗?

例如1000KVA的箱变,高压侧额定电流为57.7A,电流表为75/5,那么取速断、过流值时,3-5倍和1.3倍的依据基准是哪个数据?

我现在有点被绕晕了,电流表比如显示75A,那么互感器次级实际就是5A,这个没错吧!额定电流是57.7A,那么互感器这边的电流是不足5A的,计算在3.85A左右。问题来了:

我设置过流保护值的时候,计算的基准是3.85A吗?3.85*1.3=5A,也就是说,在保护装置里输入这个数值就行了,对吗?
可是,为什么原来已设置为8A的情况下,还发生某一相过流保护跳闸的事,而且我可以保证负荷远远达不到箱变的额定功率,低压那边也没有任何一个开关跳闸。

我就开始怀疑我计算的是不是有问题,是不是该拿75/5=15作为计算,那么57.7/5=11.54*1.3=15,也就是说要在过流保护值里设定为15,实际上我是设为12的,现在有几个月没跳过闸了。闸是没跳了,但是我担心如果这个值取的不对,会不会对变压器造成损伤,请大家讨论,也帮我释疑,谢谢了!
lingxuct
2014年09月17日 08:43:20
2楼
朋友对继电保护的认识是“取速断、过流值时,3-5倍和1.3倍的依据基准”,这个概念可以用在变压器低压侧进线断路器上,高压侧不是这样。

高压侧速断定值与变压器大小关系极小,只与电源到变压器高压套管处的短路电流有关!
高压侧过流保护的定值是:变压器过负荷电流X供电可靠系数X电流互感器接线系数/返回系数/电流互感器变比
回复
cz13306196492
2014年09月17日 08:47:05
3楼
管理员能否针对上面的情况,详细的列个过程来,让俺也学习下
回复
mr_chen188
2014年09月17日 08:52:18
4楼
速段只是3-5倍是不是有点少
回复
天下唯吾曹孟德
2014年09月17日 12:29:24
5楼
5倍也要19A
回复
niu428315
2014年09月17日 13:40:03
6楼
高压侧速断定值与变压器大小关系极小,只与电源到变压器高压套管处的短路电流有关!
高压侧过流保护的定值是:变压器过负荷电流X供电可靠系数X电流互感器接线系数/返回系数/电流互感器变比

人家说的没错。
回复
whhcan
2014年09月17日 21:57:24
7楼
学习学习!!
回复
gaoxy121
2014年09月18日 12:51:09
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-17 08:43 朋友对继电保护的认识是“取速断、过流值时,3-5倍和1.3倍的依据基准”,这个概念可以用在变压器低压侧进线 …管管能不能就高压侧保护定值具体的说一说啊?各项数值如何取?比如是1000KVA的箱变,电流表是75A的,变比是否为15?
回复
lingxuct
2014年09月18日 13:07:06
9楼
请看下面图中《配电设计手册》中的公式:
变压器保护.JPG 变压器保护1.JPG
回复
boeing_s
2014年09月18日 14:04:30
10楼
看了下,个人觉得你那个5A的算法是对的,后面15A的是错的,为什么会是57.5/5?这个5哪儿来的,完全不明就里。
另外,速断3-5倍,确实有些地方是这么算的,确切的说,我根本不认同这是算,这就是所谓经验,躲过励磁的经验公式。问题是速断不只是要躲过励磁涌流,还需要躲过变压器最大的低压侧三相短路电流。就是版主在9楼帖的那个公式。计算最大三相瞬变短路电流比较复杂,需要很多短路参数。但是你可以用简单的方法来核算稳态的三相短路电流,拿你的1000KVA变压器来说,那就是1000K/(1.732*400*6%)=24KA
折算到高压侧就是960A,互感器二次电流是960/15=64A。而实际的三相瞬变短路电流比稳态得还大,也就是说你速断设得比64A低就是不对的。64A啥概念,你互感器二次侧额定电流是3.85A,速断整定值是十几倍的额定电流。
另外,设好整定值后现场没有请人做过校验?
回复

相关推荐

APP内打开