本帖最后由 panbobing 于 2014-9-17 11:18 编辑 六层的一个宾馆,下面两层为商业,宾馆与商业完全隔开(有防火墙隔开,宾馆有自己的楼梯),二层的商业分成4个防火分区,可以把商业考虑成是两层(每层不超过500平),每个区就设一个楼梯,而且不用封闭楼梯间不?
本帖最后由 panbobing 于 2014-9-17 11:18 编辑
六层的一个宾馆,下面两层为商业,宾馆与商业完全隔开(有防火墙隔开,宾馆有自己的楼梯),二层的商业分成4个防火分区,可以把商业考虑成是两层(每层不超过500平),每个区就设一个楼梯,而且不用封闭楼梯间不?
2楼
多规 5.3.2条 2
5.3.4
不用封闭楼梯间防火分区不是算在一起了吗,不是超过500了吗;
设置室外楼梯可以。
回复
3楼
大头下雨不愁 发表于 2014-9-16 17:34 多规 5.3.2条 2 5.3.4不用封闭楼梯间防火分区不是算在一起了吗,不是超过500了吗;每个分区之间用防火墙隔开的,所以每个防火分区没超过500,这样可以设一个楼梯 且不用封闭楼梯间不?
回复
5楼
看不懂想说什么,最好发图上来。
回复
6楼
huangjw6688 发表于 2014-9-17 09:43 看不懂想说什么,最好发图上来。我上传了二层平面图了 求解答
回复
7楼
好东西,真的很不错哦,非常感谢楼主,希望看到你更多的好东西
回复
8楼
panbobing 发表于 2014-9-17 11:19 我上传了二层平面图了 求解答这种商业可按社区小商业设计,不用划防火分区。商业之间互相开个紧急疏散门,作为第二出口。主要是疏散距离大于15米的问题。
回复
9楼
不行!!封闭楼梯间,且保证两个疏散口,可以商业互开疏散门,作为第二个疏散口!!!
回复
10楼
不行,必须两个疏散口,而且商业疏散宽度要求≥1.40m。至于楼上所说的商业间互相借用,个人感觉应该是不行,如果行的话,必须把借用商业铺内的货架等内容标示出来,或者示意疏散走道路线,路线上没有阻挡物。这个征求消防局吧。保险做法是加设楼梯与公共走道,作为第二出口,当然要核算疏散宽度。
回复
11楼
第一:如果每个小商业上下两层不超过300平就按照商业网点设计,不用封闭楼梯间。但是消防距离超过了15米,你可以把商业的楼梯往北侧推一点。
还有楼主你不把第一层给发出来根本不知道你的宾馆入口合理不合理
回复
12楼
zhangchao1002 发表于 2014-9-17 14:58 不行!!封闭楼梯间,且保证两个疏散口,可以商业互开疏散门,作为第二个疏散口!!!你们说的都是按照小商业设计的,关键是这个图不全,不知道每个小商店多少面积。地上商业防火分区10000
回复