2楼
我还不知道,请高手指教!!!
回复
3楼
零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。
回复
4楼
变压器的实质就是一个耦合电感(电流的变化感应电动势),那么零序电压要想传递到另一侧绕组,一定要在本侧产生零序电流从而才可以在另一侧绕组中感应出零序电压,也就是说只有当本侧中性点是接地时零序电压才能传递到另一侧,只要本侧中性点接地则本侧的零序电压产生的零序电流必定会因磁的耦合从而在另一侧绕组感应出零序电压,但另一侧是否产生零序电流要看它的中性点及接线方式!
欢迎讨论:QQ:364518562
回复
5楼
楼主出这个题目好像是用来考人的。我国35kV为非接地系统,35kV单相接地时,接地处只有电容电流和消弧线圈(如果有的话)的补偿电流。怎么能忽略电容的存在?本题零序电流可以忽略不计,本题也没有讨论的价值。
回复
6楼
画画向量图吧.....
回复
7楼
玩不了
回复
8楼
不计电容电流重要是重点想搞清楚电压到底怎么变化,有些人总是要把电容电流和我要讨论的问题混在一起,所以不考虑电容电流,说个实际的例子:如果给你们家供电的35kV变电所单相接地了,那么你们家的220V电灯还会不会亮,这是我当时考虑问题的起源
回复
9楼
35kV 的零序电流忽略不计,三相系统对称,220V当然不受影响。
回复
10楼
电容电流考虑不考虑并不是电压变化与否的重要原因,问题不是从电容电流上去考虑的,而且现在是说一般性的接地,主要想了解零序电压是不是能在这个回路传递,从而影响低压侧的电压。
"35kV 的零序电流忽略不计,三相系统对称,220V当然不受影响。"这个解释稍微简单了点,35kV单相接地时,相电压变化了,好像不对称了
回复
11楼
35kV单相接地时,无论是哪相接地,只要是单相接地,三相就一定对称。
回复