35KV电源侧中性点不接地,A相接地时A相对地电压为零,B、C相对地电压升为线电压,但三项线电压保持不变,所以对二次侧无影响,低压侧A相的相电压(负载端)是220V。
回复
15楼
讨论的前提是35kV系统为中性点不接地系统,如果35kV系统为中性点接地系统,楼主要求讨论时忽略电容电流就没有意义了。因为接地电流比电容电流大的多。中性点接地系统单相接地时零序电流很大,是不能忽略的。
12楼为中性点直接接地,这恐怕不是楼主当初要讨论的吧。
对于中性点接地系统单相接地时,三相电压就不可能对称了。
回复
16楼
我玩不了,学习学习
回复
17楼
5楼说的情况属实。支持顶!!!!!!