污水处理厂有一台潜水推进器,正常运转时三相电流分别3.7A、3.8A、3.8A一个小时左右后测电流分别0.0A、5.9A、6.1A。在机旁测电压分别390V、390V、390V。当停机后马上开机三相电流又恢复正常分别3.7A、3.8A、3.8A。请问高人这是什么情况?

污水处理厂有一台潜水推进器,正常运转时三相电流分别3.7A、3.8A、3.8A一个小时左右后测电流分别0.0A、5.9A、6.1A。在机旁测电压分别390V、390V、390V。当停机后马上开机三相电流又恢复正常分别3.7A、3.8A、3.8A。请问高人这是什么情况?
免费打赏
niu428315
2014年09月17日 14:09:23
2楼
啥原因?换台电机啊。一组线圈断了
回复
zhongbuxueren
2014年09月19日 09:37:30
3楼
电机负荷电缆是否采用三相四线动力电缆,如果是的话,接地线是否接上,如果地线和零线混接,容易造成零点漂移,你描述的现象就是零点漂移,但是容易出现触电事故。
回复
lingnanjt
2014年09月22日 09:03:14
4楼
电机缺相是有原因的吧!只要找到原因就能解决!
回复
sw3636844
2014年09月22日 16:27:32
5楼
好,学习了
回复
飞啊飞啊
2014年09月23日 07:22:20
6楼
niu428315 发表于 2014-9-17 14:09 啥原因?换台电机啊。一组线圈断了嗯,很可能是这种情况。
回复
old21m
2014年10月14日 13:01:38
7楼
开接线盒,量各个绕组线圈电阻
回复