消防工程师安全技术综合能力第三篇第二章思考题问题:消防给水如何分类?答案: 按水压分 高压消防给水系统 在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统 临时高压消防给水系统 在消防给水系统管网中 , 平时最不利处消防用水点的水压和流量平时 不能满足灭火时的需要 . 在灭火时启动消防泵 , 使管网中最不利处消防 用水点的水压和流量达到灭火时的需要
问题:消防给水如何分类?
答案:
按水压分 | 高压消防给水系统 |
在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统 |
临时高压消防给水系统 | 在消防给水系统管网中 , 平时最不利处消防用水点的水压和流量平时 不能满足灭火时的需要 . 在灭火时启动消防泵 , 使管网中最不利处消防 用水点的水压和流量达到灭火时的需要 | |
低压消防给水系统 | 在消防给水系统管网中 , 平时最不利处消防用水点的水压和流量平时 不能满足灭火时的需要 . 在灭火时靠消防车的消防泵来加压 , 以满足最 不利处消防用水点的水压和流量达到灭火时的需要 | |
稳高压消防给水系统 | 在消防给水系统管网中 , 平时由稳压设施保证系统中最不利处消防用 水点的水压以满足灭火时的需要 , 系统中设有消防泵给水系统 . 在灭火 时 , 由压力联动装置启动消防泵 , 使管网中最不利处消防用水点的水压 和流量达到灭火时的需要 | |
按范围分 | 独立消防给水系统 | 在一栋建筑物内消防给水系统自成体系、独立工作的系统 |
区域 ( 集中 )消防给水系统 | 两栋及两栋以上的建筑共用消防给水系统 | |
按用途分 | 专用消防给水系统 | 消防给水管网与生活 、 生产给水系统互不关联 , 各成独立系统的消防给 水系统 |
生活、消防共用给水系统 | 生活给水管网与消防给水管网共用 | |
生产、消防公共给水系统 | 生产给水管网与消防给水管网共用 | |
生活、生产、消防共用给水系统 | 大中型城镇 、 开发区的给水系统均为生活 、 生产 、 消防共用系统 , 较经 济和安全可靠 | |
按位置 区分 | 室外消防给水系统 | 由进水管、室外消防给水管网 , 室外消火栓等构成 , 在建筑物外部进行 灭火并向室内消防给水系统供水的消防给水系统 |
室内消防给水系统 | 由引入管 、 室内消防给水管网 , 室内消火栓 、 水泵接合器 、 消防水箱等 构成 , 在建筑物内部进行灭火的消防给水系统 | |
按灭火 方式分 | 消火栓灭火系统 | 以消火栓、水带、水枪等灭火设施构成的灭火系统 |
自动喷水灭火系统 | 以自动喷水灭火系统的喷头等灭火设施构成的灭火系统 | |
按管网 形式分 | 环状管网消防给水系统 | 消防给水管网构成闭合环状 , 双向供水 |
枝状管网消防给水系统 | 消防给水管网似树枝状 , 单向供水 |
问题:水泵接合器的分类有哪些?消防水箱的安装方法有哪些?
答案:
墙壁式、地下型、地上型、多用式。
消防水池、消防水箱的施工、安装:
1)消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)的有关规定。
2)消防水池、消防水箱应设置于便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖(室内温度大于5℃)。
3)在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
4)消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴自瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于600mm,以便于管道、附件的安装和检修。在选择材料时,除了考虑强度、造价、材料的自重、不易产生藻类外,还应考虑消防水箱的耐蚀性(耐久性)。
5)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 6)消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
7)消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。