室内消火栓系统的给水接口是否设置止回阀?
plf200
plf200 Lv.3
2007年10月12日 21:45:39
只看楼主

如果室内消火栓系统由室外给水环网进水,是否要设置止回阀?如果不设置,那么水泵接合器工作时压力就会加到给水环网中对生活给水系统不利,而且有人用水时还会卸压分流,又会对消防扑救造成影响。所以我认为由给水管网供水的室内消防系统,都应该在接口处设置止回阀或倒流防污器。

如果室内消火栓系统由室外给水环网进水,是否要设置止回阀?如果不设置,那么水泵接合器工作时压力就会加到给水环网中对生活给水系统不利,而且有人用水时还会卸压分流,又会对消防扑救造成影响。所以我认为由给水管网供水的室内消防系统,都应该在接口处设置止回阀或倒流防污器。
免费打赏
chiyya
2007年10月13日 10:49:49
2楼
如果建筑内的消防系统是从市政消防环网引入,就要在引入管上设置止回阀,如果建筑物的消防系统是从市政生活给水管引入的话,就要在引入管上设置倒流防止器。
回复
gpechj02
2007年10月13日 11:37:18
3楼
有些室内消火栓系统不需要水泵接合器的。
回复
wyt01
2007年12月03日 16:28:25
4楼
你看给排水技术措施10页2.2.6中的第一条。明确说要设倒流防止器