询问急!!!!!
gxx2006gxx
gxx2006gxx Lv.2
2007年10月12日 21:08:00
来自于采暖供热
只看楼主

请问高手:就是十三层的住宅采暖用0.6MPa的散热器和PP-R管,会不会超压破坏管道和散热器

请问高手:
就是十三层的住宅采暖用0.6MPa的散热器和PP-R管,会不会超压破坏管道和散热器
免费打赏
xuehong11
2007年10月12日 21:39:44
2楼
十三层住宅,按3米层高,底层散热器承受的静压不到0.4MPa,散热器到没啥问题;
对使用PP-R管作为采暖管有一点问题,不知水温是多少,如果采用普通PP-R管,最高温度不能超过70°C,否则由于热胀冷缩的影响,会使热融接头处产生漏水,以往工程中遇到过。
回复
shigu
2007年10月13日 12:14:28
3楼
不止是连接问题,详细的请看:
http://co.163.com/forum/content/165_421280_1.htm